    Smile Help!!! не вяжется мдвв с плк63

    предистория. система включает 1 плк63, 2 МДВВ и МР. управление насосами (3) бойлерами (2) 6 аналоговых датчиков, 16 дискретных. по протоколу овен все работает уже давненько. произошла замена инверторов - возникла необходимость перевести систему на МОДБАС_РТУ. По пр.ОВЕН все понятно и просто - есть адрес, дал 1, есть контакт, считывание дискретов тоже нет проблем. все попытки связать плк63 с мдвв по Modbus провалились. по описанию МДВВ запись в регистр 0 (регистры выходов 0-7 DEC) значения 1000 дает замыкание реле МДВВ. в программе запись в регистр 0 значения 1000 - нет никакой реакции МДВВ. подскажите примером (рабочим) или иным вправлением мозга мне (с битовой маской на регистр 50 туплю не могу разобраться) аналогичное управление по МОДБАСу. спасибо
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Balaba; 19.12.2010 в 11:59.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    r_addr: WORD:=0; (* адрес регистра*)
    Попробуйте писать в рег 50 командой 3 или 4 (биты 0-7-значения состояния выходов)

  3. #3

    По умолчанию

    плюс есть готовый пример связи плк63 и мдвв.

  4. #4

    Thumbs up

    уже отвечал здесь, высылал пример, вот на общее обозрение.
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию все удалось!

    Огромное спасибо за разъяснения! все заработало !!! НО! ошибка связи 255 и хоть ты тресни! шо делать (или плюнуть)?

  6. #6

    По умолчанию

    это таймаут, естественно для синхронизации эта штука будет вылезать, так-как обмен асинхронный.:d

  7. #7

    По умолчанию Спасибо

    Значит на ошибку плюем - не ошибка это, а особенность. за подсказку спасибо.