Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 22

Тема: подбор оборудования под вакуумное оборудование.

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    мда... вы плохо себе представляете задачу которую перед собой ставите...

    а сигнал с самих датчиков пми-51 , пмт-2 можно брать сразу например на мва8 напрямую без прибора вит-3
    нет, а кто будет формировать необходимые для работы датчиков напряжения?

    имеются несколько амперметров :
    ни один из амперметров, вольтметров, киловольтметров, которые у вас установлены без их замены или установки дополнительных приборов вывести на компьютер не получится.
    поищите нормирующие преобразователи напряжение/токовый сигнал и ток/токовый сигнал.

    под токовым сигналом понимается стандартизированный сигнал 0-20ма, 4-20ма или 0-5ма, который уже можно подключить к прибору овен.

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    мда... вы плохо себе представляете задачу которую перед собой ставите...
    Нет задачу я представляю себе: установку подключить к монитору к ПК , должно получиться типа мониторинга техпроцесса вакуумного напыления.
    А вот как решить и воплотить плохо представляю себе, поэтому и решил обратиться на форум. Как говориться мир, не без добрых людей. Спасибо Вам за подсказки.
    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    нет, а кто будет формировать необходимые для работы датчиков напряжения?
    С вакуумными штатными датчиками тоже теперь понятно только с выхода прибора ВИТ-3 берём сигнал ...
    Цитата Сообщение от AVit Посмотреть сообщение
    ни один из амперметров, вольтметров, киловольтметров, которые у вас установлены без их замены или установки дополнительных приборов вывести на компьютер не получится.
    поищите нормирующие преобразователи напряжение/токовый сигнал и ток/токовый сигнал.
    под токовым сигналом понимается стандартизированный сигнал 0-20ма, 4-20ма или 0-5ма, который уже можно подключить к прибору овен.
    Здесь я так понимаю получается заминка с приборами "Овен"
    Вы рекомендуете параллельно вольтметрам и амперметрам (которые постоянное напряжение измеряют ) подсоединить
    из этой серии : http://baza-kip.narod.ru/norm.html или
    http://kipia.ru/catalog/detail/npsi-...signal___5909/
    и затем модули " овен"
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.12.2010 в 20:16.

  3. #13

    По умолчанию

    [/IMG]
    а если падение напряжение 75 мвольт взять с шунта (схема сварочного аппарата ВД-306 сопротивление R3, амперметр подключен параллельно ему)

    к входу модуля ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-2А —
    Схемы подключения

    Рабочий ток сварочного аппарата во время техпроцесса составляет до 150 амперов т.е падение напряжения на шунте тоже уменьшиться...
    Схема подключения активного датчика с выходом в виде напряжения -50.0…50.0 мВ , разве не позволяет его подключить к шунту параллельно ???

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Здесь я так понимаю получается заминка с приборами "Овен"
    Вы рекомендуете параллельно вольтметрам и амперметрам (которые постоянное напряжение измеряют ) подсоединить
    из этой серии : http://baza-kip.narod.ru/norm.html или
    http://kipia.ru/catalog/detail/npsi-...signal___5909/
    и затем модули " овен"
    Это нормирующие преобразователи термосопротивление/ток и термо ЭДС/ток, я говорил про другие.

    Посмотрите на вот такиеhttp://www.energoma.ru/cpcat.php
    они уже имеют 485 интерфейс и на компьютере будет достаточно поднять ОPC-сервер Modbus и получать через него данные в SADA-системе.

    То ОВЕН: это не реклама, это лучше, чем если человек возьмет ТРМки, повесит на них шунты и резисторы и будет мучится.

  5. #15

    По умолчанию

    изучаю спасибо

  6. #16

    По умолчанию

    А обязательно тащить с собой эту древность - ВИТ-3? Какой диапазон вакуума вам нужен?
    Может проще поступить так. Купить современный вакууметр (под ПМТ-2 хотя от термопарных ламп лучше уходить):
    http://www.meradat.ru/index.php?part=seria&id_seria=72
    Он имеет встроенный Modbus. Так что завести все это в MasterSCADA труда не составит.
    Измерение тока шунтом - у вас что напряжение постоянное? Сейчас есть есть вольтметры под постоянный и переменный ток, тоже с Modbus
    http://www.elpribor.ru/catalog/digit_device
    Вот с ПМИ - проблема.

    Вот эту тему посмотрите:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8503
    Последний раз редактировалось Sniper007; 21.12.2010 в 08:25.
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  7. #17

    Exclamation

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    А обязательно тащить с собой эту древность - ВИТ-3?
    25лет работаю с ним, привык...

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Какой диапазон вакуума вам нужен?
    от атмосферного до 2*10-5 мм рт ст
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Может проще поступить так. Купить современный вакууметр (под ПМТ-2 хотя от термопарных ламп лучше уходить):
    http://www.meradat.ru/index.php?part=seria&id_seria=72
    Он имеет встроенный Modbus. Так что завести все это в MasterSCADA труда не составит.
    Дороговат он пока ещё. Да и получится тогда два монитора : ПК и вакууметра...
    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение
    Измерение тока шунтом - у вас что напряжение постоянное? Сейчас есть есть вольтметры под постоянный и переменный ток, тоже с Modbus
    http://www.elpribor.ru/catalog/digit_device
    Вот с ПМИ - проблема.
    Спасибо за ссылки, за участие !!!

    напряжение у нас постоянное:
    от 0 до 250 вольт (мы его называем низким ) и
    от 0 до 2.5 киловольт ( высокое напряжение ),
    а ток в рабочем состоянии этих источников составляет от 3 до 6 ампер

    Разъясните, за чем нужен встроенный Modbus в моём случае , уже есть и стоят стрелочные приборы на установке
    если вместо него(то что Вы предлагаете с индикацией) использовать типа Е857/11 ЭС или Е 857/14 ЭС http://alektogroup.com/preobrazovateli_e857.html
    без индикации или что то подобное с интерфейсом RS-485...
    Что оно даст дополнительно... ?
    В моём случае главный параметр: мониторинг и архивация всех давлений и электрических параметров на жесткий диск (для нас это очень важно )
    Последний раз редактировалось Bulat; 22.12.2010 в 07:12.

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sniper007 Посмотреть сообщение

    Вот эту тему посмотрите:
    http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=8503
    Посмотрел , у меня такое же почти вакуумное оборудование с пневмоклапанами ( я знаком и с этой технологией спайки в вакууме ), но у нас на порядок сложней и наворотов по электричеству больше ! Принцип откачки вакуума одинаков.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    25лет работаю с ним, привык...
    Если планируете в будущем делать не только мониторинг значений, но и систему управления (на ПЛК и т.д.) то надо от него отвыкать.
    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    от атмосферного до 2*10-5 мм рт ст
    Если будете впоследствие модернизировать систему то поставьте комбинированный датчик пирани+пеннинга.

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    Разъясните, за чем нужен встроенный Modbus в моём случае , уже есть и стоят стрелочные приборы на установке
    если вместо него(то что Вы предлагаете с индикацией) использовать типа Е857/11 ЭС или Е 857/14 ЭС http://alektogroup.com/preobrazovateli_e857.html
    Только тем что меньше приборов. Вообщем это ваше дело - можете использовать нормирующие преобразователи + модули МВА, либо использовать приборы с Modbus (вакуумметры, вольтметры) и заводить напрямую в SCADA систему.
    Если в будущем планируете использовать ПЛК, то вариант с преобразователями даже лучше.
    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    В моём случае главный параметр: мониторинг и архивация всех давлений и электрических параметров на жесткий диск (для нас это очень важно )
    Ну это очень просто реализуется. Подсоединяете ваши модули по modbus и заводите в MasterSCADA (через OPC или MasterLink).
    Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).

  10. #20

    По умолчанию

    Меня единственно пугает во всём этом 3000 вольт которые измеряют стрелочный вольтметр и с шунта амперметр ,
    не могу подобрать преобразователь постоянного напряжения и тока.
    Гальваническая изоляция цепей питания/входа/выхода на 3000 вольт !!!
    Или я что то не так понимаю ?