Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 22

Тема: подбор оборудования под вакуумное оборудование.

  1. #1

    По умолчанию подбор оборудования под вакуумное оборудование.

    помогите в подборе оборудования "овен"
    задача состоит в подключении компа к вакуумной установке напыления металлов, не для автоматизации технологического процесса пока, а для записи и контроля снимаемых показателей с измерительных приборов, датчиков давления , температуры ...
    используемых при производственном технологическом процессе напыления -создание своего рода системы контроля в виде графиков...
    с чего начать с моей стороны... , какие параметры вам нужны для подбора ?
    какой должен быть первый шаг ?
    Например один из датчиков давления используем ПМИ-51 для высокого вакуума
    http://www.elsiton.ru/index.php?action=tovar&id=7529
    другой датчик давления ПМТ-2 для низкого вакуума http://http://www.thinfilms.spb.ru/rus/dev/sens/g15/ или можно посмотреть здесь http://www.gidromeh.ru/content/view/212/
    подключенные оба к Вакууметру ВИТ-3
    http://www.thinfilms.spb.ru/rus/dev/vacmeas/g53/
    Последний раз редактировалось Bulat; 18.12.2010 в 23:25.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    22.12.2006
    Адрес
    Тихое зимовье
    Сообщений
    182

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    подключенные оба к Вакууметру ВИТ-3
    http://www.thinfilms.spb.ru/rus/dev/vacmeas/g53/
    Согласно техническим характеристикам ВИТ-3 имеет аналоговый выход 0-10В , который через делитель ОВЕН РД10 http://www.owen.ru/catalog/45185121 может быть подключен практически к любому прибору производства ОВЕН.

    Посмотрите на МВ110-2А, МВ110-8АС, МВА8....

  3. #3

    По умолчанию

    а сигнал с самих датчиков пми-51 , пмт-2 можно брать сразу например на мва8 напрямую без прибора вит-3 (что бы обойти его ) ?
    Последний раз редактировалось Bulat; 18.12.2010 в 16:51.

  4. #4

    По умолчанию

    наверно, предыдуший вопрос оставим открытым.
    шаг номер два .
    имеются несколько амперметров :
    1. амперметр : м42100 кл 1,5 от 0 - до 10 ампер 1 штука (измеряет ток подложки)
    2. амперметр : м42100 кл 1,5 от 0 - до 500 ампер с внешним шунтом
    75 щсм 2 штуки (измеряют ток дуги , источником питания является обычный сварочный аппарат вд-306)
    3. амперметр : м42100 кл 1,5 от 0 - до 1 ампер 2 штуки (измеряет ток фокусирующей катушки)

    согласно этим техническим характеристикам предоставленных с моей стороны, что можно будет подключить из приборов производства овен.
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.12.2010 в 21:11.

  5. #5

    По умолчанию

    Давайте так: высылайте на support@owen.ru список всех датчиков с указанием типа выходного сигнала.
    Нужно ли локальное отображение значения переменных?
    Мы постараемся подобрать оптимальный список оборудования.

  6. #6

    По умолчанию

    шаг номер три .
    имеются несколько вольтметров :
    1. вольтметр : м42100 кл 1,5 от 0 - до 250 вольт 1 штука (измеряет напряжение подложки - 2 этап техпроцесса)
    2. киловольтметр : м42100 кл 1,5 от 0 - до 3000 вольт 1 штука (измеряют напряжение подложки - 1 этап техпроцесса)


    согласно этим техническим характеристикам предоставленных с моей стороны, что можно будет подключить из приборов производства овен.
    Последний раз редактировалось Bulat; 19.12.2010 в 21:13.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от николаев андрей Посмотреть сообщение
    нужно ли локальное отображение значения переменных?
    разъясните или разжуйте " плиз"

  8. #8

    По умолчанию

    1. я не знаком с этим оборудованием, и поэтому если вы скажете какой у этих датчиков тп выходного сигнала - это сильно ускорит процесс...
    2. это значит нужно ли показывать значение непосредственно на месте установки датчиков и приборов овен, или только на пк.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    1. я не знаком с этим оборудованием, и поэтому если вы скажете какой у этих датчиков тп выходного сигнала - это сильно ускорит процесс...
    2. это значит нужно ли показывать значение непосредственно на месте установки датчиков и приборов овен, или только на пк.
    1. тп - тепловое расширение (или как расшифровать ? )
    2. локальное отображение значения переменных не нужно ! только на пк !
    В начале фильма показывают эти два прибора киловольтметр на 3000 вольт и рядом амперметр на 10 ампер , боюсь под них нужна хорошая изоляция что бы не пробило ввод модуля "овен"
    http://www.youtube.com/watch?v=pS1js...layer_embedded

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Bulat Посмотреть сообщение
    1. тп - тепловое расширение (или как расшифровать ? )
    тп - термоэлектрический преобразователь ( правильно разобрался ? )

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •