Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Usb связь с плк100

  1. #1

    По умолчанию Usb связь с плк100

    Помогите разобраться.
    Получил ПЛК100-24-K-M. У него есть USB.
    Установил драйвер. Настроил связь rs232.
    Временами возникает ошибка "Communication Error(#0):Logout formed". Пробовал разные скорости и разные порты. Всё равно появляется обрыв связи. Помогает только "Сброс". После него можно снова один раз запрограммировать ПЛК.
    Как победить эту проблему?

  2. #2

    По умолчанию

    к сожалению Usb не достаточно стабилен.
    сейчас работаем над обновлением драйвера для него...

  3. #3

    По умолчанию

    можно попробать перепрошить плк

  4. #4

    По умолчанию

    сапсибо за ответы. переключился на Com порт. пока всё стабильно.