Тема: си8 меняет адрес

  1. #1

    Exclamation си8 меняет адрес

    имеется сеть Rs-485, подключены 8 приборов си8 по одной линии к адаптеру ас3 к пк. адреса приборов находятся в диапозоне 1-8. скорость 9600. приборы под паролем, программа опрашивает нормально, показания выводятся. через какое то время в показаниях счёткиков в программе происходит сбой. но в приборах си8 сменился адрес самопроизвольно? почему это происходит и как это избежать?

  2. #2

    По умолчанию

    для протокола овен адреса выставляйте через 8, 8\16\24\32\..\....