Тема: Наши щиты

  1. #101
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На скребковые транспортеры лучше РДД02 промрадар. На датчики вращения поменьше наворотов, там чем проще и надежней тем лучше, плюс програмную блокировку датчиков через скаду, для отладки оборудования.

  2. #102
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Это не измерение влажности, а регулировка подачи зерна из завальной ямы. Частотник просто еще для плк не настроил. Объект еще в процессе отладки. Еще есть токовый контроль шнеков и норий. Уровень два датчика верхний и нижний - скат5. Весовая отдельно, на схеме режим полуавтомат, есть автоматический с запуском начало-конец, оба режима могут работать параллельно.

  3. #103
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На вамушных автоматах допконтакты шнайдеровские.
    По поводу разных автоматов не москвич берем что есть, более того планируем в дальнейшем использовать тдм автоматы вместо клемм с предохранителями.
    Как по другому компактно разместить резисторы?
    Шкафы иек и это в последний раз. Панели левые, родные надо было ждать, сделали на своем производстве.
    Рубильник неохота было выключать, потому нет фотографий. Там рубильник, шина от которой вся сила расключается и частотник для аварийного закрытия задвижек от бесперебойника, при аварии сети.
    А мне зеленые больше нравятся, мое ИМХО .

  4. #104
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    У этих шкафов даже с установленными боковыми стенками внизу с боков такие дыры, что и крыса пролезет не говоря про мышь. Перешли на дкс через пару недель выложу шести секционный шкафчик.
    Ваму дешевле иек, это новость.
    Последний раз редактировалось SBER; 21.06.2011 в 11:50.

  5. #105
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    При аварии сети надо закрывать задвижки под силосами, чтобы избежать засыпания нижних галерей. Бесперебойник на 3 фазы дорог, поэтому используется обычный на одну фазу (второй шкаф справа черный агрегат на полу) частотник используется для преобразования одной фазы в 3.

  6. #106
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Задвижки на 220 но на три фазы.
    Да однофазный бесперебойник в разы дешевле.
    Частотник altivar 312 0.55 кВт.
    Решение наиболее дешевое и проверенное временем.

  7. #107

    По умолчанию

    Господа, хорош.
    Тема создавалась чтобы показать людям сделанные проекты. И я теперь должен пролистать 22 страницы, чтобы увидеть фотографии 5 применений... Не актуальненько.
    Тема для обсуждения именно монтажа щитов так же есть по просьбам форумчан. Предлагаю щиты, и мнения по монтажу выносить туда.
    Мы не имеем ничего против обсуждения продукции, не имеющей аналогов в каталоге ОВЕН при одном НО - никакой грязи. Ведь последние 3 страницы одни ИМХО, а не обсуждение и передача опыта студентам и заинтересовавшимся. На мой взгляд это просто не интересно и отталкивает.
    Просто пообщаться - дык приглашаем корифеев к нам в гости. Тут все и обсудите. Дайте людям возможность увидеть действительно важную информацию. Поделитесь знаниями и опытом, которого Вы можете дать больше, чем любой ВУЗ.

  8. #108

    По умолчанию

    Почему в силовых шкафах не установлены модули выходов? При такой компоновке монтаж ведь значительно упрощается? Или всётаки есть какие-то причины тянуть кучу проводов между шкафами и тратить время монтажников, на сборку-разборку-сборку?

    Когда клеммников слишком много, их вертикальное расположение в несколько рядов удобнее, чем в два ряда горизонтальное.

  9. #109
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Шкаф для перевозки разделятся на две части , так что модули имеет смысл ставить тока в шкаф рядом с рубильником, извращатся ради одного шкафа не решились. При вертикальном расположении клемников сильно забиваются вертикальные кабельканалы. Есть у меня несколько объектов с клемниками на боковой стенке, при дефиците места актуально, а в средних шкафах вертикальные клемники лепить не айс.
    Станции на овен врядли у меня вырастут более 4 шкафов (за одним исключением), все что больше шнайдер и омрон, там шлейфовое соединение и проблем с расцеплением шкафов нет.
    Разборка-сборка этого шкафа заняла два дня, день разборка день сборка. При наличии маркировки на проводах, проблем нет.

  10. #110

    По умолчанию

    Почему извращаться? Отпадает необходимость вести монтаж когда панель внутри шкафа (открытая панель на столе как-то удобнее), когда провод из одного шкафа идёт в другой, да ещё за пару метров, совсем не удобно.
    ну и грузить таскать по одному шкафу намного удобнее чем два шкафа одновременно.

    Ну а сборка-разборка без учёта гаек займёт уже несколько минут. питание и связь, в принципе и разборка не понадобится, когда мало проводов шкафы можно поставить как удобно в Вашем помещении (даже в разных), и даже привлечь больше монтажников на сборку (если есть конечно) они не будут мешать друг другу.
    Мне кажется что Ваш проектировщик должен почаще в монтаже и погрузке участвовать.

    Компоновка не кажется продуманной и наработанной, судя по одинаковому расстоянию между коробами для пускателей и клеммников, а так-же по одинаковому и не хилому габариту короба, нарисовали этот шкаф очень давно и он постоянно копируется без учёта Ваших изменений.
    Последний раз редактировалось BETEP; 21.06.2011 в 16:47.

Страница 11 из 98 ПерваяПервая ... 9101112132161 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •