Страница 79 из 98 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 781 по 790 из 972

Тема: Наши щиты

  1. #781

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Кстати, куда правильно сажать "холодный" вывод разделительного трансформатора?.
    А что такое "холодный" вывод разделительного трансформатора ?

  2. #782
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А что такое "холодный" вывод разделительного трансформатора ?
    Имеющий минимальную разность потенциалов с "землей" (исключая вариант с "подвешенным" питанием).

  3. #783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Имеющий минимальную разность потенциалов с "землей" (исключая вариант с "подвешенным" питанием).
    Ну, напустил тумана. У разделительного трансформатора 2 обмотки и 4 конца. Какой из этих четырех концов "холодный" ?

  4. #784
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Ну, напустил тумана. У разделительного трансформатора 2 обмотки и 4 конца. Какой из этих четырех концов "холодный" ?
    У разделительного трансформатора обычно 3 обмотки и 5 концов.
    Вы забыли про экранирующую обмотку - отличительную деталь именно РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО трансформатора.

  5. #785
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Кстати, куда правильно сажать "холодный" вывод разделительного трансформатора?
    Посадим на "землю" - снизим эффективность того же БСФ вдвое, на нейтраль - получим (относительно земли) на новой "чистой" фазе весь мусор, который там (на нейтрали) может накопиться.
    Никуда - тоже вариант, но нужно контроль утечки тока организовывать (хотя бы дифавтомат).
    Надо заземлять.
    При правильной организации заземления (радиальная разводка звездой от ГЗШ проводом нужного сечения, а не колхозная цепочка соплями) никакого снижения эффективности БСФ не будет.
    Соединение с нейтралью бессмысленно. Мы же не повторное заземление организуем.

  6. #786
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Надо заземлять.
    При правильной организации заземления (радиальная разводка звездой от ГЗШ проводом нужного сечения, а не колхозная цепочка соплями) никакого снижения эффективности БСФ не будет.
    А по-моему так будет.
    Изображения Изображения

  7. #787
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    А мне думается, что эффективнее БСФ вставлять ДО разделительного трансформатора
    Но даже если так, как показано у Вас, то окорачивающая ёмкостной делитель перемычка эквивалентна конденсатору бесконечной ёмкости, следовательно...

  8. #788

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    У разделительного трансформатора обычно 3 обмотки и 5 концов.
    Вы забыли про экранирующую обмотку - отличительную деталь именно РАЗДЕЛИТЕЛЬНОГО трансформатора.
    Вывод от экранирующей обмотки и есть тот самый "холодный" конец ?

  9. #789
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Нет, этот вывод соединяют с системой уравнивания потенциалов.

  10. #790

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Нет, этот вывод соединяют с системой уравнивания потенциалов.
    А "холодный" конец что такое ?

Страница 79 из 98 ПерваяПервая ... 2969777879808189 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •