Страница 80 из 98 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 972

Тема: Наши щиты

  1. #791
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    438

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А мне думается, что эффективнее БСФ вставлять ДО разделительного трансформатора
    Если я ставлю разделительный транс, то это 380/220, т.е. фильтр (БСФ) ДО не катит. Обычно это для села, где перекос 20-40 Вольт - норма.

  2. #792
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А "холодный" конец что такое ?
    В понятии американцев, это проводник, имеющий минимальный потенциал относительно "земли" или корпуса, экрана.
    Это выражение часто применяют и к "общему" проводнику.
    Употребляется безотносительно к системе питания постоянного или переменного тока, к сигналам в аудиосистемах и прочих.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:31.

  3. #793
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Если я ставлю разделительный транс, то это 380/220, т.е. фильтр (БСФ) ДО не катит. Обычно это для села, где перекос 20-40 Вольт - норма.
    Вам в каждом конкретном случае виднее.

  4. #794

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    В понятии американцев, это проводник, имеющий минимальный потенциал относительно "земли" или корпуса, экрана.
    Это выражение часто применяют и к "общему" проводнику.
    Употребляется безотносительно к системе питания постоянного или переменного тока, к сигналам в аудиосистемах и прочих.
    А в обсуждаемом вопросе "холодный" конец что такое ?

  5. #795
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Я так думаю, что автор хотел спросить: "А куда лучше подключать "ноль" вторичной обмотки трансформатора?"
    Иностранцы любят заземлять среднюю точку двух-секционной вторичной обмотки через схему контроля изоляции цепей управления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:38.

  6. #796

    По умолчанию

    ПУЭ, раздел 3.4.24

    "Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством."
    Выводы разделительного трансформатора не заземляются. Но это трансформатор специального исполнения, ОСМ к ним никак не относится. Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях, в медтехнике и т.п. Требуют контроля утечки. Нафига их пихать в каждый электрошит - неведомо.

  7. #797
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Есть норматив, по которому вынесенные пульты управления должны питаться через трансформатор. Когда всё в одном шкафу, или на одной станине, это необязательно, но желательно.
    Найду норматив - скажу.

  8. #798
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях...
    Самое время вспомнить о том, какие помещения относятся к категории "особо опасных" и оглянуться вокруг )))
    Особо опасные помещения
    (в отношении опасности поражения людей электрическим током)

    -помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость ;
    химически активная или органическая среда ;
    одновременно два или более условий повышенной опасности ;
    территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
    Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

    сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
    токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

    высокой температуры (выше 35 °С);

    возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
    Можно, например, прогноз погоды посмотреть...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 15:10.

  9. #799

    По умолчанию

    И что, делаем вывод, что без разделительных трансформаторов вообще ничего питать нельзя? Оглянитесь вокруг сами - много вы их видите? Лично я их видел только в медучреждениях и переносные, для организации освещения в опасных местах для проведения сварочных и иных работ. Все остальные - просто трансформаторы, с заземлённой вторичкой.

  10. #800
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ПУЭ, раздел 3.4.24
    "Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством"
    А Вы не пробовали задаться вопросом, о каких именно трансформаторах напряжения идёт речь в этом пункте ПУЭ?
    Какое, скажем, напряжение первичной обмотки у этих трансформаторов?
    И как соотносится содержание последнего абзаца этого пункта ПУЭ, где речь о пробивных предохранителях и незаземленных вторичных цепях, с Вашей трактовкой?

    Короче: куда выслать приз за совершенно неуместную цитату?)))
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 28.07.2018 в 11:43.

Страница 80 из 98 ПерваяПервая ... 3070787980818290 ... ПоследняяПоследняя