Цитата Сообщение от Sergey666 Посмотреть сообщение
Написано :-"после затопления следить за состоянием насосов К1 и К2." А чего следить за ними их же затопило
, или котельная такая подводная ?
И за такое "всовывание" блока питания надо руки оторвать .
как писал ранее- котлы твердотопливные, соответственно их нужно затапливать(разжигать дровишки). следить- что работают, так как включение насоса при холодном котле, происходит при нажатии кнопки запуск и он работает в этом режиме 30 минут и коли котел не был затоплен(истопнику в голову что то вдарило и он решил не топить), то насос отключается, а так же отключается с задержкой по времени, когда котел перестают топить..
по блоку питания. вы считаете места мало для него? от кабельного канала со всех сторон отступает на 7мм. подключение проводов трудностей не вызывает, так же как и смена БП..