  1. #581

    Post

    Здравствуйте!
    Прощу "судить и жаловать" ))
    Щит управления котельной с 2-мя котлами твердотопливными(поддержание "обратки" с помощью КЗР, сигнализация аварийных режимов),
    управление 5 насосами(2 котловых и 3 нагрузки) и температурой в цеху при помощи АВО(в кол-ве 6 шт).
    2016-11-10 21-08-58_2.jpg
    2016-11-18 18-06-25_2.jpg
    2016-11-15 13-23-39_2.jpg

  2. #582

    По умолчанию

    А не могли вы юзер мануал в саму панель запихать? Щас все так делают. У меня даже в телеке в коробке был листок, где инструкция, как распаковать и включить, а остальное - когда нажмешь кнопку со справкой.
    А еще - блоку питания тесно, и наверное, жарко. Не любят они этого.

  3. #583
    Пользователь
    Регистрация
    08.12.2014
    Адрес
    г.Тейково Ивановской обл.
    Сообщений
    239

    По умолчанию

    Добрый день, коллеги автоматизаторы!
    Демонстрируемый проект Hiromatik_а подкупает аккуратностью изготовления, а это один из показателей
    продуманности всех деталей. Желаю авторам удачи и реализации проекта в других организациях.
    С уважением

  4. #584

    По умолчанию

    Есть в панельке мануал. на щите инструкция для истопников- они боятся панель трогать))
    У блока питания отверстия вентиляционные как раз сверху- посему не заметно нагрева.

  5. #585
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    А что за выключатель. Рестарт СПК ... это фишка связанная с надежностью ОВЕН СПК105?
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS

  6. #586

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    А что за выключатель. Рестарт СПК ... это фишка связанная с надежностью ОВЕН СПК105?
    Скорее с качеством электроснабжения.. а как следствие проблемы с опросом МХ110 были первоначально..
    Но на сей момент уже как 2 месяца нет сложностей( опрос переписал)..

  7. #587

    По умолчанию

    Кстати, на модуле 16Р: 9 и 10 реле срабатывают вместе, хотя должен срабатывать только 9 или 10 канал(((

  8. #588
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2008
    Адрес
    23..93..123
    Сообщений
    1,681

    По умолчанию

    Написано :-"после затопления следить за состоянием насосов К1 и К2." А чего следить за ними их же затопило
    , или котельная такая подводная ?
    И за такое "всовывание" блока питания надо руки оторвать .

  9. #589

    По умолчанию

    да и модули смонтированы так, что сложно будет подлезть к выводам при ремонте. Налицо ещё бездумное увлечение кабельными каналами. Разработчики панели оператора с их расположением кабеля с разъёмом сзади явно не сталкивались с щитовым оборудованием. Можно конечно это нивелировать сильным перегибом кабеля, что мы и видим. Индикаторы какой фирмы? Если IEK, то сразу в мусорную корзину, т. к. в темноте состояния отличаются только градацией яркости из-за наводок. Маркировка далеко не везде, да и два преобладающих цвета монтажных проводов явно не в пользу ремонтопригодности. Какой смысл было выводить кнопку перезапуска, да ещё и с примитивным ключом? На дверь щита лучше бы установили хороший замок и там бы уже кнопочку ставили. Щит я так понимаю из консервной жести, если тоже IEK. Эргономика расположения переключателей и дисплея хромает. Мелкий шрифт под переключателями наряду с большим шрифтом тоже решение плохое. Инструкция на пол-щита это что-то. Должно быть и так всё понятно из многого, что там описано, если взглянуть на нормальный щит. В общем на 3 из 10 моя оценка.
    Последний раз редактировалось Aries; 29.01.2017 в 20:53.

  10. #590
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2013
    Адрес
    уфа
    Сообщений
    260

    По умолчанию

    резисторы на МВ***А "красиво"

Страница 59 из 98 ПерваяПервая ... 949575859606169 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •