  1. #81

    По умолчанию

    ЗНИ-4 при затяжке "распухает" и деформируется сам зажим.
    ЗНИ-4 земля выдерживают только одну затяжку провода, выкинул три пачки
    ЗНИ-2.5 у всех окислен контакт и слабая резьба. фиксатор совсем не удобный, но всёж клемма получше чем ЗНИ-4

    и не все клеммы горят или теряют контакт, у пружинных такой болезни нет, но они дороже.
    Заказал кучу пружинного Клемсана и избавляюсь от запасов остальных клемм которые перепробовал.

    в совете про ЗВИ вы иронии не услышали, ну нельзя так сильно экономить на всём.

    Иэковские пускатели, реле, клеммники и не стабильный ПР на 220 вместо стабильного на 24. в шкафу который должен спасти кучу денег и может быть жизней... Это больше на жадность похоже.
    Последний раз редактировалось BETEP; 10.06.2011 в 11:33.

  2. #82

    По умолчанию

    про бревно и соринку в курсе?

  3. #83

    По умолчанию

    Никогда не был против автоматов и тп. ИЭК. Применял и применяю. Но клеммы - зло. В каждой партии находятся клеммы с бракованными винтами, и на обычных много, а на земляных вообще толпы. Надо каждую клемму перед установкой прокрутить на предмет надёжности обжима, иначе впору в каждый щит класть в зип коробку этих недоколодок. Это в дополнение к сказанному ранее.

    PS. ЗВИ жилы проводов не рвут, ибо провод в наконечнике. Аксиома.

  4. #84

    По умолчанию

    Просмотрел весь пост, не понял в чем критика, в использовании иэк, или мелкий короб, а подведение к автоматам всегда сверху, и не зависит как кому удобно, короб должен быть на 25% свободен, для будущих изысканий.
    Клемники конечно не ахти, но идет разговор о полной замене оборудования с использованием современных средств автоматизации. Обслуживание минимальное, крутить два раза за день не нужно.

  5. #85

    По умолчанию

    фазометров
    Что за прибор???

  6. #86

    По умолчанию

    С форума АВОК
    http://www.youtube.com/watch?v=HkhA2FqeGak
    Про говера на соединениях.
    http://forum.abok.ru/index.php?showt...0&#entry494029
    Автор там уважаемый.
    Сверху или снизу, неважно, но перевёрнутый рубильник реально может опустится по различным причинам. Тут не спорить нужно, а на ус мотать.

  7. #87

    Red face Только повесили !!!

    Щит управления кристаллизаторами. Каждый кристаллизатор (всего 7 шт.) независимо может работать в 4-х режимах:
    - Ожидание - работает в ручном режиме
    - Наполнение - наполнение с быстрым охлаждением до 32 градусов и подачей звукового сигнала по датчику верхнего уровня
    - Охлаждение - вымешивание 2 часа с последующим охлаждением до 15 градусов в течение 10 часов и подачей звукового сигнала
    - Хранение - быстрое охлаждение и поддержание 8 градусов

    Задание режимов с панели оператора. В режиме ожидания кристаллизатор переводится на ручное управление - два нижних ряда:
    1. Управление клапанами подачи ледяной воды.
    2. Управление ЧП мешалок (старт влево, стоп, старт вправо)

    Думаю, что это последний проект с применением приборов ОВЕН.
    Не клеется что-то у меня с вашими приборами!!!
    Изображения Изображения

  8. #88

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Щит управления кристаллизаторами. Каждый кристаллизатор (всего 7 шт.) независимо может работать в 4-х режимах:
    Думаю, что это последний проект с применением приборов ОВЕН.
    Не клеется что-то у меня с вашими приборами!!!
    Если не секрет - что не поклеилось то?

  9. #89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    из разряда "одна бабка сказала"
    У шайбы гровера есть интересное свойство, при сильной затяжке, шайба сдавливается, становится плоской и увеличивается зазор на ней (зазор в разрезе), далее при изменении температуры шайба или трескается если правильная, или так и остаётся, раздавленной если металл недостаточно твёрдый, температура и размеры опять меняются, треснутая просто вываливается, раздавленная болтается, появились зазоры. У меня на японке нет кстати ни одной такой шайбы.
    История этой шайбы в энергетике довольно длинная, и запрещалась она ещё в СССР. Полазите по интернетам, по форумам энергетиков и не только, или чужой опыт неинтересен? или лишь бы продать какому нибудь "чайнику".

  10. #90

    По умолчанию

    Здравствуйте, уважаемые форумчане, прошу обсуждать в теме именно щиты. За флуд буду наказывать. Если хотите общаться на отвлеченные темы, то прошу делать это через личные сообщения.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

Страница 9 из 98 ПерваяПервая ... 78910111959 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •