Страница 80 из 84 ПерваяПервая ... 30707879808182 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 791 по 800 из 831

Тема: Наши щиты

  1. #791

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Нет, этот вывод соединяют с системой уравнивания потенциалов.
    А "холодный" конец что такое ?

  2. #792
    Пользователь
    Регистрация
    21.12.2011
    Адрес
    Северодвинск
    Сообщений
    227

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    А мне думается, что эффективнее БСФ вставлять ДО разделительного трансформатора
    Если я ставлю разделительный транс, то это 380/220, т.е. фильтр (БСФ) ДО не катит. Обычно это для села, где перекос 20-40 Вольт - норма.

  3. #793
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    1,009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    А "холодный" конец что такое ?
    В понятии американцев, это проводник, имеющий минимальный потенциал относительно "земли" или корпуса, экрана.
    Это выражение часто применяют и к "общему" проводнику.
    Употребляется безотносительно к системе питания постоянного или переменного тока, к сигналам в аудиосистемах и прочих.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:31.

  4. #794
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    1,009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Если я ставлю разделительный транс, то это 380/220, т.е. фильтр (БСФ) ДО не катит. Обычно это для села, где перекос 20-40 Вольт - норма.
    Вам в каждом конкретном случае виднее.

  5. #795

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    В понятии американцев, это проводник, имеющий минимальный потенциал относительно "земли" или корпуса, экрана.
    Это выражение часто применяют и к "общему" проводнику.
    Употребляется безотносительно к системе питания постоянного или переменного тока, к сигналам в аудиосистемах и прочих.
    А в обсуждаемом вопросе "холодный" конец что такое ?

  6. #796
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    1,009

    По умолчанию

    Я так думаю, что автор хотел спросить: "А куда лучше подключать "ноль" вторичной обмотки трансформатора?"
    Иностранцы любят заземлять среднюю точку двух-секционной вторичной обмотки через схему контроля изоляции цепей управления.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 12:38.

  7. #797

    По умолчанию

    ПУЭ, раздел 3.4.24

    "Вторичные обмотки трансформатора напряжения должны быть заземлены соединением нейтральной точки или одного из концов обмотки с заземляющим устройством."
    Выводы разделительного трансформатора не заземляются. Но это трансформатор специального исполнения, ОСМ к ним никак не относится. Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях, в медтехнике и т.п. Требуют контроля утечки. Нафига их пихать в каждый электрошит - неведомо.

  8. #798
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    1,009

    По умолчанию

    Есть норматив, по которому вынесенные пульты управления должны питаться через трансформатор. Когда всё в одном шкафу, или на одной станине, это необязательно, но желательно.
    Найду норматив - скажу.

  9. #799
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    1,009

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Применяются они для питания электроустановок в особо опасных помещениях...
    Самое время вспомнить о том, какие помещения относятся к категории "особо опасных" и оглянуться вокруг )))
    Особо опасные помещения
    (в отношении опасности поражения людей электрическим током)

    -помещения, характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:характеризующиеся наличием одного из следующих условий, создающих особую опасность:
    особая сырость ;
    химически активная или органическая среда ;
    одновременно два или более условий повышенной опасности ;
    территория открытых электроустановок в отношении опасности поражения людей электрическим током приравнивается к особо опасным помещениям.
    Помещения с повышенной опасностью, характеризующиеся наличием в них одного из следующих условий, создающих повышенную опасность:

    сырости (влажность более 75 %) или токопроводящей пыли;
    токопроводящих полов (металлические, земляные, железобетонные, кирпичные и т.п.);

    высокой температуры (выше 35 °С);

    возможности одновременного прикосновения человека к имеющим соединение с землей металлоконструкциям зданий, технологическим аппаратам, механизмам и т.п., с одной стороны, и к металлическим корпусам электрооборудования - с другой.
    Можно, например, прогноз погоды посмотреть...
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 27.07.2018 в 15:10.

  10. #800

    По умолчанию

    И что, делаем вывод, что без разделительных трансформаторов вообще ничего питать нельзя? Оглянитесь вокруг сами - много вы их видите? Лично я их видел только в медучреждениях и переносные, для организации освещения в опасных местах для проведения сварочных и иных работ. Все остальные - просто трансформаторы, с заземлённой вторичкой.

Страница 80 из 84 ПерваяПервая ... 30707879808182 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 162
    Последнее сообщение: 16.12.2018, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •