Страница 54 из 98 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 531 по 540 из 972

Тема: Наши щиты

  1. #531
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    выпаяли реле из ПР200 ?

  2. #532
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    выпаяли реле из ПР200 ?
    Зачем ,слелал период ШИМ 10сек .... можно 5сек.
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #533
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Зачем ,слелал период ШИМ 10сек .... можно 5сек.
    Ва-а-аще-то у реле ограниченный ресурс.
    Тот, который механический.
    А Вы собираетесь релюхой каждые 5 секунд клацать.
    При вполне приличном ресурсе в 10 миллионов срабатываний реле хватит на управление нагревателем где-то в течение 1,5...2 лет.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 12.10.2016 в 21:51.

  4. #534
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryzhij Посмотреть сообщение
    Ва-а-аще-то у реле ограниченный ресурс.
    Тот, который механический.
    А Вы собираетесь релюхой каждые 5 секунд клацать.
    При вполне приличном ресурсе в 10 миллионов срабатываний реле хватит на управление нагревателем где-то в течение 1,5...2 лет.
    6х60х12х300=129600 в год , это 12 часов в день и 300дней в году ...Короче на 10 лет хватит ....Да ,еще когда температуза находится в зоне реле не клацает ...Для инерционных систем можно увеличить период .В конце концов можно и убрать ШИМ и реализовать релейное управление ...
    Последний раз редактировалось rovki; 12.10.2016 в 22:06.
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #535
    Пользователь Аватар для Ryzhij
    Регистрация
    15.04.2013
    Адрес
    Рязань
    Сообщений
    918

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    6х60х12х300=129600 в год , это 12 часов в день и 300дней в году ...Короче на 10 лет хватит ...
    Ну, Вам виднее...
    Японцы циновки каждые пол-года меняют, а у нас обычаи другие.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Да ,еще когда температуза находится в зоне реле не клацает ...
    Неправда. Вы же электричеством греете, а не паром. У Вас ТТР, а не клапан с МЭОФ.
    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    нарузка 3х фазная с нулем (на Тэн 220в).
    Поэтому реле не будет клацать лишь при разогреве (постоянно включено, ШИМ 100%) и при перегреве (постоянно выключено, ШИМ 0%).
    А в зоне регулирования реле будет молотить с периодом ШИМ.
    Последний раз редактировалось Ryzhij; 13.10.2016 в 05:46.

  6. #536
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,665

    По умолчанию

    тут даже больше речь не о реле а о ПИД регуляторе, сможет ли он сделать автоподстройку с такими периодами ШИМ ?

  7. #537
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    У меня сделал -выдал Пк-25 ,Ик-99,Дк-35 при периоде 10сек и сглаживании (усреднении) сигнала на входе скользящим окном (4 значения по 1сек) .
    электронщик до мозга костей и не только

  8. #538
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    нарузка 3х фазная с нулем (на Тэн 220в) ,Два стола (верх и низ) по 9квт из алюминевого профиля с покрытием титановой фольгой (0,1мм) ввиде "чешуи" что бы противостоять истиранию картоном и компенсировать разные линейные расширения при нагреве (от деформации) .По одному ТТР на стол ,с двойным запасом по току .используется ПИД регулятор с ШИМ выходом в ПР200 .
    Принципиалку увидеть можно?

  9. #539
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,123

    По умолчанию

    Пока не нарисовал ,все из головы ...
    электронщик до мозга костей и не только

  10. #540
    Пользователь Аватар для Эдуард_Н
    Регистрация
    22.09.2014
    Адрес
    Курган
    Сообщений
    1,612

    По умолчанию

    Одно из последних творений

Страница 54 из 98 ПерваяПервая ... 444525354555664 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •