Страница 4 из 98 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 972

Тема: Наши щиты

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Вижу, извиняюсь не разглядел. Эт они что и затягиваются нормально?

  2. #32

    По умолчанию

    В качестве второго слоя для шумки используют почти тот-же фольгоизолон, стизол что и в строительстве, только тот который продаётся в автомагазинах он с клеющим слоем, самоклейка если по простому, и у него поры обычно мельче.
    бывает разной толщины и легко клеится в несколько слоёв, если захочется.
    http://images.yandex.ru/yandsearch?r...0%BE%D0%BD&p=1

    ЗНИ-2,5мм2 не знал, нужно глянуть.

    неплохая маркировка для Entrelec получается если распечатать на бумаге полоски с номерами, заламинировать, вырезать, и полоску на 10-20 клемм просунуть в щели для крепления заводской маркировки

    По поводу шока
    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    в прошлом году наблюдал приключения таких умнков в тюмени, когда температура опустилась ниже -40 и они при -39 исполняли ритуальные танцы с бубном вокруг элеватора.
    Последний раз редактировалось BETEP; 24.01.2011 в 12:05.

  3. #33
    Пользователь
    Регистрация
    11.03.2010
    Адрес
    Петрозаводск Карелия
    Сообщений
    242

    По умолчанию

    SMH, а зачем вы стягиваете провода от клемников до кабельканала? Дополнительная работа. а плюсов не вижу....в случае утери документации (что кстати не редкость), приходится порой ручками продёргивать провода из конца в конец (это я не про свои пульты). Провода прижаты друг к другу и в случае (будем считать маловероятном) перегрева одного провода, произойдёт замыкание на соседние. Ну и последние - никогда не встречал такого в реальности (ни у русских, ни у поляков, ни у китайцев, ни у итальянцев, ни даже у немцев)...Зачем???

  4. #34

    По умолчанию

    Сколько смотрю на эти огроменные треугольные бирки на кабель,
    помоему эти
    http://www.iek.ru/products/catalog/detail.php?ID=9126
    удобнее и по феншую.
    Последний раз редактировалось BETEP; 25.01.2011 в 00:31.

  5. #35

    По умолчанию

    Здравствуйте! А не подскажте марку (серию) переключателей и ламп с держателями для шильдиков?

  6. #36

    По умолчанию

    Щит управления деаэратором атмосферным.
    p.s. модуль MDS был впоследствии заменен на МВА8
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 029_2.jpg (279.2 Кб, Просмотров: 634)
    • Тип файла: jpg 025_1.jpg (278.2 Кб, Просмотров: 599)
    • Тип файла: jpg 021.jpg (264.2 Кб, Просмотров: 535)

  7. #37

    Thumbs up

    Симпотишно.

  8. #38

    По умолчанию

    Класс!
    А можно поподробнее: чем управляете в деаэраторе?
    Уровень, температура...

  9. #39

    По умолчанию

    Как регулируешь уровень и давление (какой регулятор используешь? Импульсный или аналоговый! Из библиотек ОВЕН или свой?).

  10. #40

    По умолчанию

    3 датчика - уровень в баке, давление, температура воды на выходе.
    Регулируется уровень и давление, температура - показывающий.
    Импульсный ПИД из owen.lib

    Сейчас на стадии монтажа такой же шкафчик, только ПО несколько другое, добавлено много всяких фишек. Монтажники закончат вязать, сфотографирую и подробно распишу функции.
    Еще подумываю сваять к нему на мастер скаде бесплатной проектик и в комплекте отправлять, как опция бесплатная.

    p.s. Сергей, сейчас глянул Ваш сайт и реквизиты, оказывается я живу в доме напротив)
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 06.05.2011 в 15:53.

Страница 4 из 98 ПерваяПервая ... 234561454 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •