Страница 37 из 98 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 972

Тема: Наши щиты

  1. #361

    По умолчанию

    А бирки на кабелях?

  2. #362
    Пользователь
    Регистрация
    11.07.2012
    Адрес
    г. МИНСК
    Сообщений
    522

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    А если снабжение вам купит ПВ3 сечением 0,5 мм2 вместо 10мм2 ? Будете монтаж делать? Что мешает обматерить снабженца и сказать пусть везет другой провод, а этот себе берет домой в счет зарплаты.
    Вот тогда придется материть.

  3. #363

    По умолчанию

    Есть желание услышать "конструктив". Работ раньше не выкладывал, на днях решил попробовать в каталоге проектов: http://www.owen.ru/projects/16857111/about
    Совершенно очевидно, что мнений должно быть много, в том числе и негативные. Не понятно для меня, устроена "голосовалка" по проектам, если пользователь ставит минус или плюс, то почему например нет обязательного поля для описания своего мнения, мол там это так, а это не так? Вот я и думаю, ради прикола наставить самому себе например плюсов и минусов и, что тогда? Ерунда какая-то с голосовалкой.
    Ну и по теме конечно, покритикуйте щит.

    3394642297.jpg

    259583195.jpg

    1641030073.jpg

  4. #364
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    А где лебочки с названиями на проводах? + на панели обычно указывают насос Н1 и тд даже если один.... ну и схему электрическую конечно надо нормально оформить

  5. #365

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    А где лебочки с названиями на проводах?
    С маркерами всё просто, их тупо не продают в наших краях, элементарно нет в магазинах. Не вешаю самопальных успокаивая себя, что щиток маленький, что к чему пять минут разобраться.
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    + на панели обычно указывают насос Н1 и тд даже если один
    Не совсем понял, у меня же указан АК насос, антиконденсационный, или Вы предлагаете тамже дописать Н1?
    Цитата Сообщение от murdemon Посмотреть сообщение
    ну и схему электрическую конечно надо нормально оформить
    Снова не понял, что значит нормально оформить?

  6. #366

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AAA1 Посмотреть сообщение
    покритикуйте щит.
    1) Аварийная индикация должна располагаться в самом верхнем ряду!
    2) Органы управления нужно располагать под приборами отображения информации.
    3) про маркировку вам уже сказали.
    Почитайте на досуге:
    ГОСТ Р 51341-99 Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации
    ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования

    Чем кабель-канал приклеивали?
    P.S.
    Переключатели IEK - дерьмо. Для частых ежедневных операций лучше брать другие
    Последний раз редактировалось Andrey V; 09.12.2016 в 14:51.

  7. #367

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    1) Аварийная индикация должна располагаться в самом верхнем ряду!
    Не знал, учту на будущее.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Органы управления нужно располагать под приборами отображения информации.
    Тоже не знал.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    про маркировку вам уже сказали.
    Выше ответил я, нет в продаже.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Почитайте на досуге:
    ГОСТ Р 51341-99 Безопасность машин. Эргономические требования по конструированию средств отображения информации и органов управления. Часть 2. Средства отображения информации
    ГОСТ Р МЭК 60073-2000 Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации
    ГОСТ Р МЭК 60204-1-2007 Безопасность машин. Электрооборудование машин и механизмов. Часть 1. Общие требования
    Во, дельный совет, обязательно почитаю.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Чем кабель-канал приклеивали?
    Термоклей (гуглите "термопистолет клеевой), раньше тоже мучался с разными способами крепежа, теперь и ТРМы в том числе на штатные крепления не ставлю , на фото видно, плюсом резинки штатные отпадает надобность ставить для защиты с лицевой стороны.
    Цитата Сообщение от Алексей Геннадьевич Посмотреть сообщение
    Переключатели IEK - дерьмо. Для частых ежедневных операций лучше брать другие, например вот эти:
    Я в курсе, что дерьмо, но как выше говорил, туго в моём городе с электротоварами. По Вашей ссылке, я в курсе, в планах на будущее именно так.

  8. #368
    Пользователь
    Регистрация
    11.01.2009
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    3,144

    По умолчанию

    в шкафу должно быть сверху в низ примерно так:
    выключатели
    приборы защиты и бп
    приборы управления
    исполнительные и коммутирующие устройства
    клемники.
    Да, шкаф придется купить побольше, но так должно быть.

  9. #369
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    и да на счет ввода в автомат .. основной как он будет проходить снизу вверх?
    Последний раз редактировалось murdemon; 21.07.2015 в 15:55.

  10. #370
    Пользователь Аватар для murdemon
    Регистрация
    03.02.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    844

    По умолчанию

    а посмотрел еще раз по кабель каналу... надо силовые и цифровые и аналоговые сигналы по возможности в разных кабель каналах вести то есть слева если еще добавить один канал для силовых то было бы гуд.

Страница 37 из 98 ПерваяПервая ... 2735363738394787 ... ПоследняяПоследняя