    Реле используются для запуска внешней и внутренней сирены и "врезку" в шкаф управления сушилкой.
    Звезда-треугольник у меня применяется на нориях 15кВт и выше (либо упп) или на вентиляторах от 15 кВт.
    Линии с таким оборудованием, как правило, на больших элеваторах, большие элеваторы я делаю не на овене.

  2. #212

    По умолчанию

    а для конвейеров 15кВт и выше упп или звезда-треугольник не применяете? только прямой пуск?

  3. #213
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Нет не применяем, у транспортеров даже в случае остановки с зерном пуск не такой тяжелый как у норий. Теоретически на линиях 200 т/ч имеет смысл, практически у меня больше 100 т/ч линий не было.

  4. #214

    По умолчанию

    часто ли возникают проблемы с релейными выходами ПЛК?

  5. #215
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    С конца 2009 по 2013 год проблем с релейными выходами плк и модулями релейных выходов не было ни разу. Все объекты находятся на сервисном обслуживании, то есть ситуация на всех объектах отслеживается до сих пор.
    Релейные выхода подключаются к пускателям напрямую, без rs цепочек.
    Дополнительные реле используются только для пускателей от 5 размера и больше.
    Что именно делают граждане, для вывода из строя релейных выходов, мне не ясно, я так не умею.

  6. #216

    По умолчанию

    подскажите, а с концевиками задвижек у вас как? питание пускателей 220, значит через концевик тоже 220. а сигнал в ПЛК через модуль МВ110-8ДФ или на концевик и 220 и 24 подаете?

  7. #217
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    На концевик только 24, порнографических схем, с тасканием фазы от катушки пускателя до концевика и обратно, не использую.

  8. #218

    По умолчанию

    через доп.реле получается?

  9. #219
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Подскажите какие концевики используете? Я имею в виду бренд. Есть опыт применения индуктивных датчиков?

  10. #220
    Пользователь Аватар для amkuznecov
    Регистрация
    24.12.2012
    Адрес
    Ковров
    Сообщений
    35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    через доп.реле получается?
    Через доп реле легче контролировать положение задвижки.

Страница 22 из 98 ПерваяПервая ... 1220212223243272 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •