    Бесперебойник штатно идет вместе со станцией? Если да, то что за серия?
    Зачем вентиляция в шкафу?
    А так в целом добротно очень.

  2. #192

    По умолчанию

    Начиная с крайнего проекта решили шкаф деаэрационной установки копмплектовать бесперебойником: Cyber Power CPS600E. Нам нужно при пропадании сети перекрыть аварийные задвижки (закрываем последовательно по одному чтоб не перегружать). О надежности ИБП пока ничего не могу сказать (слишком мало времени прошло). ИБП имеет в комплекте довольно внушительный аккумулятор.
    А что касется вентиляции шкафов: Для ПЧВ она просто необходима, а для шкафа автоматики опыт показывает что летом при жаре 30 С и при уставке t 40 вентиляторы включаются!

  3. #193

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    для шкафа автоматики опыт показывает что летом при жаре 30 С и при уставке t 40 вентиляторы включаются!
    Так вы термостат греете автоматом и блоком питания. Для шкафа с инвертором желательно, габарит шкафа подбирать, чтобы обойтись без вентилятора, если конечно есть такая возможность. Зазор в пару сантиметров между задней стенкой шкафа и стеной, иногда добавляет естественного охлаждения. Установка инвертора в верхней части шкафа не очень с точки зрения охлаждения.

    "Сброс внимания" как-то прикалывает... Может заменить "внимание" на "предупреждение"?

  4. #194

    По умолчанию

    "Сброс внимания" как-то прикалывает... Может заменить "внимание" на "предупреждение"?
    Согласен, но больно уж длинное слово. На счет охлаждения шкафа с ПЧВ:
    вопрос актуален, буду думать.

  5. #195
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Пчв еще ладно, но в шкафу автоматики вентиляция явно лишняя, только мусора натянет. Я еще реле контроля фаз везде вставляю, но я по колхозам работаю, для вас возможно не так актуально.

  6. #196

    По умолчанию

    Что за девайс? Что он дает, дайте ссылку посмотреть!

  7. #197

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SBER Посмотреть сообщение
    Очередной комплекс зерноочистки.
    хотел спросить...
    -каждый из шкафов питается от отдельного автомата?для чего?
    -в каждом шкафу есть однополюсные (а может 2,3-х фото все-таки...) автоматы.какая их роль?
    -один бп для питания плк, второй для внешних цепей?

  8. #198
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Каждый шкаф питается от своего автомата для того, чтоб шкаф на месте собирать проще было.
    Однополюсные автоматы отсекают 220 со стоповых кнопок и питания датчиков в случае КЗ, как показала практика, достаточно быстро, чтоб входа на 24В не успели выгореть.
    Да второй для внешних цепей и датчиков.

  9. #199
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от faritZ Посмотреть сообщение
    Что за девайс? Что он дает, дайте ссылку посмотреть!
    Сигнализирует пропадание и перекос фаз. В колхозах незаменимая вещь.

  10. #200

    По умолчанию

    я так понимаю бп 220/24 без трансформатора 380/220?
    не совсем понял про автоматы. со стопами ясно а вот входы плк на 24, датчики тоже на 24 и автоматы от кз в цепи 24? или от кз в цепях датчиков на 220?

Страница 20 из 98 ПерваяПервая ... 1018192021223070 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •