Бесперебойник штатно идет вместе со станцией? Если да, то что за серия?
Зачем вентиляция в шкафу?
А так в целом добротно очень.
Бесперебойник штатно идет вместе со станцией? Если да, то что за серия?
Зачем вентиляция в шкафу?
А так в целом добротно очень.
Начиная с крайнего проекта решили шкаф деаэрационной установки копмплектовать бесперебойником: Cyber Power CPS600E. Нам нужно при пропадании сети перекрыть аварийные задвижки (закрываем последовательно по одному чтоб не перегружать). О надежности ИБП пока ничего не могу сказать (слишком мало времени прошло). ИБП имеет в комплекте довольно внушительный аккумулятор.
А что касется вентиляции шкафов: Для ПЧВ она просто необходима, а для шкафа автоматики опыт показывает что летом при жаре 30 С и при уставке t 40 вентиляторы включаются!
Так вы термостат греете автоматом и блоком питания. Для шкафа с инвертором желательно, габарит шкафа подбирать, чтобы обойтись без вентилятора, если конечно есть такая возможность. Зазор в пару сантиметров между задней стенкой шкафа и стеной, иногда добавляет естественного охлаждения. Установка инвертора в верхней части шкафа не очень с точки зрения охлаждения.
"Сброс внимания" как-то прикалывает... Может заменить "внимание" на "предупреждение"?
"Сброс внимания" как-то прикалывает... Может заменить "внимание" на "предупреждение"?
Согласен, но больно уж длинное слово. На счет охлаждения шкафа с ПЧВ:
вопрос актуален, буду думать.
Пчв еще ладно, но в шкафу автоматики вентиляция явно лишняя, только мусора натянет. Я еще реле контроля фаз везде вставляю, но я по колхозам работаю, для вас возможно не так актуально.
Что за девайс? Что он дает, дайте ссылку посмотреть!
Каждый шкаф питается от своего автомата для того, чтоб шкаф на месте собирать проще было.
Однополюсные автоматы отсекают 220 со стоповых кнопок и питания датчиков в случае КЗ, как показала практика, достаточно быстро, чтоб входа на 24В не успели выгореть.
Да второй для внешних цепей и датчиков.
я так понимаю бп 220/24 без трансформатора 380/220?
не совсем понял про автоматы. со стопами ясно а вот входы плк на 24, датчики тоже на 24 и автоматы от кз в цепи 24? или от кз в цепях датчиков на 220?