    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Наши - ВЕСПЕР
    А какая модель?
    Случайно, не Е2-8300?
    Я такой на ДЕ-6.5 на дымосос поставил, что-то не удалось нормально ПИД-регулятор его настроить (((

    У Вас получилось?

  2. #152

    По умолчанию

    Внутренние регуляторы частотников не используем. Управляем сигналом 4-20 с контроллера или с локального регулятора.
    ДСЕ-6,5 на частотнике буду пускать в конце сентября. Правда частотник Шнайдер.

  3. #153

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    Внутренние регуляторы частотников не используем. Управляем сигналом 4-20 с контроллера или с локального регулятора.
    ДСЕ-6,5 на частотнике буду пускать в конце сентября. Правда частотник Шнайдер.
    Понятно.
    Шнайдеры хвалят.

  4. #154

    По умолчанию

    Постите велкодушно, а зачем такой ПЧ прятать в шкаф??? Повесить рядом на стену.

  5. #155

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от defo Посмотреть сообщение
    Ну не вешают инвертор весом в 30 кг,на верху шкафа и не только потому что центр тяжести и прочаяя векторная хрень смещена,а вдрух оторвется какая фигня,панель или саморезец какой и органы какие отобъет
    Месье бредит.
    На случай отрыва рекомендую цепочку - как по EN для фанкойлов

  6. #156

    По умолчанию

    Так что самое тепловыделяющее в данном шкафу? Что мне подсказывает, что ключи инвертора
    Поэтому зачем ими греть все остальное?

  7. #157

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    Чё-то заглохла тема. Давайте ещё пообсуждаем?
    DEFO, Ваши любимые ПР110-220!
    Эта тема вечная. Сколько народу - столько мнений.
    Скоро еще подкину шкафчики с ПР110
    Последний раз редактировалось CEkip; 02.08.2011 в 07:54.

  8. #158

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kolyan Посмотреть сообщение
    А какая модель?
    Случайно, не Е2-8300?
    Я такой на ДЕ-6.5 на дымосос поставил, что-то не удалось нормально ПИД-регулятор его настроить (((
    А какие проблемы были с настройкой???

  9. #159

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SMH Посмотреть сообщение
    А давайте конкурс у кого ПЧ в шкафу больше?
    Впечатляет. Только не совсем понял по фотографии, как вентиляция этого шкафа организована. С отказами оборудования из-за перегрева ПЧ в недостаточно хорошо вентилируемых шкафах знаком не понаслышке, так что интерес не праздный...

  10. #160

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CEkip Посмотреть сообщение
    А какие проблемы были с настройкой???
    Проблемы в том, что не удается точно удержать разрежение.
    Нужно -2.5 мм.в.ст. Причём, без статической ошибки.
    Когда давление газа перед горелкой мало ( в начале графика соотношения газ\воздух), частотник держит примерно -3.2 мм.в.ст.
    А, когда котёл выходит к середине и, особенно к концу графика, то разрежение падает до -1.7 мм.в.ст.
    Хотя эти значения и считаются не выходящими за пределы допустимого, операторов они не устроили.
    Что я только не перепробовал.
    Какие только коэффициенты не вводил.
    Частотник или начинает "качать", или неточно выдерживает задание.
    А "родной" регулятор ТРМ-12 с МЭО и направляющем аппаратом на дымососе, прекрасно выдерживает -2.5 мм.в.ст.
    Где-то в инете я читал, что у людей тоже именно с этой моделью были проблемы с работой ПИД - регулятора.
    Последний раз редактировалось kolyan; 02.08.2011 в 13:36.

Страница 16 из 98 ПерваяПервая ... 614151617182666 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Наши проекты
    от Николаев Андрей в разделе Наши проекты
    Ответов: 199
    Последнее сообщение: 01.02.2024, 15:39

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •