Имеется модуль дискретного ввода-вывода МК110-8Д.4Р и MasterScada. При выключении питания, в MasterScada значения входов выходов МК110 остаются без изменений. Как сделать контроль связи в MasterScada на случай отключения питания.
Имеется модуль дискретного ввода-вывода МК110-8Д.4Р и MasterScada. При выключении питания, в MasterScada значения входов выходов МК110 остаются без изменений. Как сделать контроль связи в MasterScada на случай отключения питания.
Вариант 1. На закладке "Опрос" у OPC сервера поставить галочку "Запрет использования некачественных значений".
Вариант 2. Анализировать признак качества OPC переменной (или команды). Для этого вставляется модуль "Событие", а в него прописывается формула:
OPCQuality( Пила )=нет_связи
нет_связи - константа признака OPC переменной, равна 24.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Возможно я не в тему но сижу уже 2 часа форум листаю нашел по UDP проверка PING-ом, но очень нужно проверить наличие связи с модулем МК110-8Д(ДН).4Р с контроллера ПЛК 110 32.
Суть следующая на модуле разшырения стоит очень важный механизм который нужен оборудованию для правильной работы и без возникновения аварийных ситуаций (возможности на плк его закинуть тоже нету) нужно проверять постоянно наличие связи з модулем если отсутствие значит остановка.
Благодарен за любую помощь.
Там же вроде счетчик импульсов на каждый канал есть - повесьте генератор импульсов на неиспользуемый вход и проверяйте счетчик периодически. Пойдет?
Думаю что ето извращение
Предположым таких входов нет внешнего генератора на вход ставить не будем, какие будут варианты еще?
Подключайтесь думаю пригодится.
Вам нужно проверять наличие связи между ПЛК110 и МК. ПЛК110 под управлением Codesys или MasterPLC? Если Codesys - то почему тогда тема создана здесь, а не в разделе ПЛК? Если под MasterPLC, то добавляете устройство, настраиваете, если с ним пропадет связь то на выходе "отказ" у устройства появится "Вкл" - дальше дело техники.
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Извините за оффтоп я писал сверху.
Но тему не я создавал просто название темы подошло.
Нехотел создавать тему новую потому сюда и ткнулся.
По делу контролер конечно на Codesys.
Тогда пересоздайте тему в разделе ПЛК
Я знаю то, что я ничего не знаю. Но другие не знают и этого. (Сократ).
Можно объяснить по подробней на счёт того как анализировать признак качества OPC переменной? Пожалуйста распишите формулу которую необходимо вписать в событие. Мне необходимо чтобы например какое нибудь значение отображала состояние ОРС переменной.