Показано с 1 по 7 из 7

Тема: Задачка...

  1. #1

    По умолчанию Задачка...

    День добрый. У меня есть задачка: архивирование данных с 40-ка ТРМ200. Отображение данных - на ПК директора и одновременно у операторов.
    Вопрос: если на пути к директорскому компьютеру поставить ПЛК-100 и ИП320 для операторов и резервного архивирования (ПК не будет же работать сутками), а потом снимать данные с ПЛК, будет ли это хорошо, либо есть лучшие решения?

  2. #2
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Уважаемый, Партизан.

    В принцыпе, Ваш вариант работоспособен. Но не совсем понятно как Вы это планируете решать.
    Если для операторов Вы планируете установить панель оператора ИП320 а директор будет смотреть все показания на компьютере то в любом случае Вам необходимо будет использовать контроллер, т.к. в сети может находиться только один мастер, а ИП и компьютер являются оба мастерами.
    Дальше. Если Вы говорите, что компбтер будет работать не всегда а только периодически, то возникает вопрос: как Вы собираетесь сбрасывать данные с контроллера на компьютер. Если программу для директора Вы пишете сами, то в тогда, думаю это решаемо, если же Вы берете стороннюю SCADA-систему то как Вы планируете сбрасывать данные в нее. Ведь ОРС-сервер поставляемый 3S не поддерживает HDA формат.
    В связи с этим, я бы просто оставить рабочий компьютер, который будет постоянно архивировать данные. И при необходимости выведет весь архив на экран.

  3. #3

    По умолчанию

    А директор может вообще посмотреть весь архив и показания через RADMINa в реальном времени

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Зачем Radmin? Есть замечательные сетевые средства в современных SCADA системах. Я бы порекомендовал выделить отдельный сервер с сетевой версией SCADA и базой данных. Таким образом, подключаясь к серверу сетевыми клиентами вы получите доступ к архивным и текущим данным.

  5. #5

    По умолчанию

    А если ТРМ-ки подключить по RS-485, панель по 232, а директора подвязать эзернетом?
    Компьютер операторам ставить не хотелось бы - как минимум, "косынка" и "паук", а то еще и нидфорспид поставят - прощай архивы.
    Плюс обмен данными операторского и директорского комрьютера - тоже небольшой геморройчик.
    Как увязываются ПЛК и ПК, я пока не разбирался, и буду очень признателен, если найдется пример. Я сам немного программирую. На ЛабВью.
    Да, и спасибо за отзывчивость

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    05.05.2007
    Адрес
    Барнаул->Москва
    Сообщений
    139

    По умолчанию

    Все зависит от того, какого рода архивы Вам нужны. На сколько переменных, какая частота записи в архив, длительность архивных данных (сутки/месяц)? Если поставить панель, то эти данные необходимо учитывать, т.к. размеры архива в панелях оператора не безграничны.

    В качестве примера: Компьютер директора подсоединяется к ПЛК через Ethetnet, на компьютере установлена SCADA система (компьютер должен быть постоянно включен и должна быть запущена SCADA, если Вы не хотите использовать выделенный сервер). В составе CoDeSys есть OPC сервер, который можно использовать для соединения ПЛК и компьютера.
    Далее - контроллер соединен с ТРМ и панелью оператора. Архив можно вести в ПЛК или панели. Тут есть некоторые загвоздки: ограничение по памяти, как у ПЛК, так и у панели, если Вы будете вести архив в ПЛК - то его необходимо передавать каким-либо образом в панель (программные средства). Современные панели (я использую панели Delta, в вашем случае подойтем серия DOP) могут самостоятельно вести архив в энергонезависимой памяти (в т.ч. и записывать его на внешний Flash, это модель DOP-AS).

  7. #7

    Post Отличный вариант!!!

    Привет Всем!!!
    Вообще то для архивирования данных более простого варианта (в том числе и по деньгам) как комп уже не придумаешь. Достаточно поставить Windows XP и на нем поднять сервер терминалов (точно не помню как называется). Итого операционка с возможностью доступа к удаленному рабочему столу обойдется примерно за 4200 р. (если до сих пор продается). С этого компа снять монитор, мышь, клаву и толково настроив локальные политики безопасности с настройками сети, получите не убиенный архиватор данных. Какими программами писать архивы и вести логи дело вкуса, выбирайте сами.
    P. S. Удачи.

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •