Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Подбоор Пид регулятора

  1. #1
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию Подбоор Пид регулятора

    один пид-регулятор, один исполнительный механизм (МИМ), несколько температурных режимов; например: включение и разогрев установки (ПОУ) до 90гр С, затем режим с температурой 75 гр. С , потом промывка 60гр. С, мойка щелочью 70 гр.С. Грубо технологический процесс имеет 4 составляющих(разогрев , пастеризация, мойка, ополаскивание) .Нужно организовать его в любой последовательности , с любыми уставками. с возможностью ручного управления.

  2. #2
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    в дополнение : изучил информацию по ТРМ 151, вроде бы подходит. Помогите братьям словянам из Беларуси г. Поставы.(молочный завод)

  3. #3
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    забыл написать адрес.
    post_milk@rambler.ru
    спасибо

  4. #4

    По умолчанию

    Для данной задачи, оптимальным решением будет применение ПИД-регулятора: ТРМ151-01.

  5. #5

    Thumbs up

    Только наверное ТРМ151-03, так как, если я правильно помню, МИМ управляется 2-мя сигналами - импульсы на открытие (приоткрытие) и на закрытие.
    Если ошибаюсь, и сигнал на управление один - тогда ТРМ151-01.

  6. #6
    незарегистрированный
    Гость

    По умолчанию

    большое спасибо! ознакомился с инструкцией ТРМ 151. подходит версия 01.
    Будем приобретать!

  7. #7

    По умолчанию

    помогите подобрать ПИД регуляор для регулировки темпиратуры горелки

  8. #8

    По умолчанию

    Вам может подойти ТРМ12 или ТРМ151-03. Отличие в том, что в ТРМ151-03 универсальный входы, есть RS485 и есть возможность задавать программу технолога. Если Вам нужен более простой вариант, то ТРМ12 справится с такой задачей.
    Последний раз редактировалось Andrey V; 22.12.2016 в 13:29.
    Руководитель ячейки Датчики
    Тел +7(495) 641-11-56 доб 1189
    Skype: z.chernova_owen
    email: z.chernova@owen.ru

  9. #9

    По умолчанию

    Вы думаете ТРМ12 справиться с такой задачей? А мне кажется что он будет "медлителен", лучше ТРМ151

  10. #10
    незарегистрированный
    Гость

    Post Помогите выбрать ТРМ

    Необходим ТРМ, у которого 2 ВУ, но одно ВУ1 должен работать на выход для твердотельного реле, а второе ВУ2 - на 4-20мА от одной термопары. Вроде-бы подходит ТРМ210, но, как я поняла, у него два выхода должны быть одного типа, т.е. если по "Т", то ВУ1 и ВУ2 "Т", а если по "И", то ВУ1 и ВУ2 "И".