Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet

  1. #1

    По умолчанию ПЛК-150,проблема соединения по Ethernet

    Суть проблемы:ПЛК-150,прошивка 2.05.7,нет связи с CoDeSys по Ethernet.
    При этом компьютер сетевое соединение видит и определяет как подключенное.Настройка TCP-IP ручная, на единственное соединение:IP:10.0.6.180,маска подсети:255.255.0.0,IP контроллера 10.0.6.10.Настройки CoDeSys:Тип соединения:TCP-IP(LEVEL2),адрес 10.0.6.10.COM-связь нормальная.

  2. #2

    По умолчанию

    Попробуйте настройки 10.0.6.10 и 10.0.6.20...
    Подключите контроллер и для начала пинганите...

  3. #3

    По умолчанию

    Логично было бы для начала подключиться по рс232 дэбаг-у и там посмотреть айри-адрес и маску (в ПЛК-Браузере). На основании полученных сведений настроить сетевуху компа или вернуть заводские настройки в ПЛК150 (этот вариант предпочтительней). Далее действуем по инструкции прилагаемой из коробочки ПЛК150 :-)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николаев Андрей Посмотреть сообщение
    Попробуйте настройки 10.0.6.10 и 10.0.6.20...
    Подключите контроллер и для начала пинганите...
    __________________________________________________ ___________
    Всё попробовал,носил контроллер и кабель домой, на личном ноуте всё работает замечательно,на работе те же "дрова", вид сбоку...
    Проект и настройки прилагаются.
    ОС WinXP Prof. SP2, комп Compaq P-III,730MHz,256M,
    сетевая Intel PRO/100 VM,драйвера Intel PROSet Version 14.0.40.0
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Личный ноут скорее всего значительно новее чем рабочий. Сетевая в ноуте распознаёт тип кабеля и переключается под него, древняя сетевая этого делать не умеет.
    не тот кабель используете, нужен не комп<>свичь как у вас а комп<>комп. (Кроссовер)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D1%83%D1%80

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Личный ноут скорее всего значительно новее чем рабочий. Сетевая в ноуте распознаёт тип кабеля и переключается под него, древняя сетевая этого делать не умеет.
    не тот кабель используете, нужен не комп<>свичь как у вас а комп<>комп. (Кроссовер)
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...BD%D1%83%D1%80
    Кабель использую кроссовый, тот что указан в инструкции на ПЛК. С другим типом кабеля комп просто не видит соединения.
    Распиновка прилагается
    Изображения Изображения

  7. #7

    По умолчанию

    Если ПЛК установлен в обычную сеть с множеством компьютеров и прошивка ниже чем 2.10.9, то могут возникать проблемы с ПЛК. В частности при групповых запросах ПЛК мог полностью зависать или перезагружаться. В следствии чего отсутствовала возможность связи с ПЛК.

  8. #8

    По умолчанию

    Проблемма решилась!!!
    Наш сетевой администратор,перелопатив весь раздел "Службы" папки "Администрирования" Windows,заставил систему работать.
    Жаль только, что он сам,похоже,вряд ли вспомнит, что именно было изменено.
    Видимо,действительно,настройки ОС по умолчанию не позволяют древней сетевой нормально работать.Новые сетевые,наверное, сами настраивают систему под себя.
    Но если комп не новый и сетевая древняя то выхода два:1.менять сетевую(кот в мешке)
    2.пытаться менять настройки вышеуказанной системы.
    П.2 предпочтительней,только хотелось бы знать что же всё таки можно изменить и какой результат получится.