    Ельцов Андрей
    Мы сейчас разбираемся с конфигураторами. Как только появится результат. Мы сразу сообщим.

    Бум ждать... Надеюсь что АС4 будет работать не хуже АС3-М со всеми железками без разбора...

  2. #32

    По умолчанию опять возникла

    Опять возникли дисконекты, пожалуйста вышлите и мне новый драйвер, а то невозможно работать.

  3. #33
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Драйвер можно скачать здесь.
    http://213.234.195.21/index.html/Sof...vers_v.3.0.rar

  4. #34

    По умолчанию глюки

    пробовал войти по ссылке, ни как!!!

  5. #35
    Пользователь
    Регистрация
    10.01.2007
    Адрес
    Красноярск
    Сообщений
    138

    По умолчанию

    Ельцов Андрей
    мы сейчас разбираемся с конфигураторами. как только появится результат. мы сразу сообщим.
    интересно как продвигаются дела с конфигураторами на приборы и драйвером ас4. скоро ас4 станет предметом интрерьера.

  6. #36
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Появились новый версии конфигуарторов, которые работают с АС4.
    Скачать здесь:
    Конфигуратор МДВВ
    Конфигуратор МВА8
    Конфигуратор МВУ8
    Конфигуратор ТРМ151
    Конфигуратор ТРМ251

    Огромная просьба проверить и высказать свои замечания, если такие есть...

  7. #37
    Ельцов Андрей
    Гость

    По умолчанию

    Господа, кто-нибудь пробовал новые конфигураторы? Есть отзывы или нет?

  8. #38

    Smile

    Попробуйте отключить эконом-режим по питанию. У меня тоже такое было, в этом случае помогает только перезагрузка.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2007
    Адрес
    Украина, г. Житомир
    Сообщений
    9

    По умолчанию

    Очень часто в комплекте с АС-4 идут некачественные кабеля USB (стоимость меньше 1$), даже если просто поставить АС4 в близи от источника помех (реле, пускатели и т.д.) и не подключать к нему сеть RS485, а просто подключить к ПК то через некоторое время вешается порт на ПК к которому подключен адаптер... С драйверами кстати вообще никогда проблем небыло, а USB шнурами последнее время постоянно...

  10. #40
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2008
    Адрес
    Кирово-Чепецк
    Сообщений
    158

    По умолчанию

    В связи с предыдущим постом вопрос к конструкторам: микросхема - преобразователь USB-RS485 в АС-4 с каким питанием? 3 вольта или 5 вольт?
    Похоже что 5В. Если я прав, то на отечественном рынке очень сложно найти USB кабель для АС-4. У нас была проблема с аналогичным преобразователем, и в результате исследований выяснилось, что все кабели имеют разное активное сопротивление проводов, отличающееся на порядок. В худшем случае сопротивление достигало 2,5ом!
    В этих проводах напряжение питания уменьшалось так сильно, что его не хватало для нормального старта микросхемы преобразователя.
    Пришлось делать самодельный кабель...