Показано с 1 по 10 из 17

Тема: настройка регуляторов в трм133

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    13.12.2010
    Адрес
    г.Ульяновск
    Сообщений
    4

    По умолчанию настройка регуляторов в трм133

    Доброго времени суток, уважаемые.
    У нас на объекте установлено несколько контроллеров приточного воздухаТРМ133.
    Один из установленных ТРМов начал регулировать температуру обратной воды, а не температуру приточного воздуха. (в результате приточка идет с температурой 30-32 градуса). причем непонятно кто и как в нем поковырялся.
    В конфигураторе в оперативных параметрах/регуляторы высвечивается уставка №3 (график Тобр) (на рабочем приборе уставка №2 (Тприточки)).
    В ручном режиме на канале температуры приточки высвечивается C.off (исполнительный механизм не подключен к регулятору).
    Подскажите чайнику как правильно настроить прибор, а то в РЭ все довольно невнятно описано к сожалению.
    прилагается архив с конфигурацией прибора
    Вложения Вложения

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •