    По умолчанию плк63 4-20ма

    ПЛК63
    Подскажите, есть ли возможность, промаштабировать (4-20мA в 0-10 bar) значение аналогового входа. На вкладке "Тип датчика", есть поля для указания минимального и максимального значения, но они не активированы.

  2. #2

    По умолчанию

    спасибо. я думал увижу значения в милиамперах 4-20

  3. #3

    По умолчанию

    Здравствуйте. Такая же проблема. Подключен датчик 4-20 мА, где выставить пределы измерения? В РЭ ничего подобного нет. Пункты меню максимальное и минимальное неактивны. Помогите, кто знает. Скоро запуск, начальство живьем сьест.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MerlinLegacy Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Такая же проблема. Подключен датчик 4-20 мА, где выставить пределы измерения? В РЭ ничего подобного нет. Пункты меню максимальное и минимальное неактивны. Помогите, кто знает. Скоро запуск, начальство живьем сьест.
    Можно преобразовать значения в пользовательской (Вашей) программе, не трогая конфигурацию датчика.
    Например, используя для этого готовую функцию LIN_TRAFO из раздела "дополнительные математические функции" библиотеки util.lib.
    Подробнее о работе с данной функцией читайте в справке CoDeSys.
    Последний раз редактировалось kolyan; 10.04.2012 в 11:07.

  5. #5

    По умолчанию

    Здорово, опять программу переписывать! А что, в стандартной конфигурации этого не предусмотрено? В РЭ написано:
    Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
    − нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
    выходного сигнала датчика;
    − верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
    ню выходного сигнала датчика.
    А фактически этой возможности нет. Пусть тогда ОВЕН подправит РЭ.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от MerlinLegacy Посмотреть сообщение

    А фактически этой возможности нет. Пусть тогда ОВЕН подправит РЭ.


    Это вопрос к фирме-изготовителю и модераторам.
    Я попытался Вам дать вариант, как с наименьшими потерями нервов и времени выйти из данной ситуации.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо за помощь. Функция меня устраивает. Хотя... опять костыли...
    Еще раз спасибо.

  8. #8

    По умолчанию

    Пожалуйста!

  9. #9

    По умолчанию

    Опять проблема. Фактическая температура составляет 234 градуса. Измеренное контроллером значение 43 Не 4 мА, не 20 мА, а 43. Если это не миллиамперы, тогда что?
    И что тогда к чему преобразовывать? Три лаптя к семи хлебам?

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,273

    По умолчанию

    это проценты