ПЛК63
Подскажите, есть ли возможность, промаштабировать (4-20мA в 0-10 bar) значение аналогового входа. На вкладке "Тип датчика", есть поля для указания минимального и максимального значения, но они не активированы.
ПЛК63
Подскажите, есть ли возможность, промаштабировать (4-20мA в 0-10 bar) значение аналогового входа. На вкладке "Тип датчика", есть поля для указания минимального и максимального значения, но они не активированы.
спасибо. я думал увижу значения в милиамперах 4-20
Здравствуйте. Такая же проблема. Подключен датчик 4-20 мА, где выставить пределы измерения? В РЭ ничего подобного нет. Пункты меню максимальное и минимальное неактивны. Помогите, кто знает. Скоро запуск, начальство живьем сьест.
Можно преобразовать значения в пользовательской (Вашей) программе, не трогая конфигурацию датчика.
Например, используя для этого готовую функцию LIN_TRAFO из раздела "дополнительные математические функции" библиотеки util.lib.
Подробнее о работе с данной функцией читайте в справке CoDeSys.
Последний раз редактировалось kolyan; 10.04.2012 в 11:07.
Здорово, опять программу переписывать! А что, в стандартной конфигурации этого не предусмотрено? В РЭ написано:
А фактически этой возможности нет. Пусть тогда ОВЕН подправит РЭ.Для каждого такого датчика необходимо установить диапазон измерения:
− нижняя граница диапазона измерения соответствует минимальному уровню
выходного сигнала датчика;
− верхняя граница диапазона измерения соответствует максимальному уров-
ню выходного сигнала датчика.
Спасибо за помощь. Функция меня устраивает. Хотя... опять костыли...
Еще раз спасибо.
Пожалуйста!
Опять проблема. Фактическая температура составляет 234 градуса. Измеренное контроллером значение 43 Не 4 мА, не 20 мА, а 43. Если это не миллиамперы, тогда что?
И что тогда к чему преобразовывать? Три лаптя к семи хлебам?
это проценты