Тема: [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]

  1. #1

    Question [плк]->usb->[ас4]<--->[ас4]<-usb<-[пк]

    доброго времени суток! подскажите пожалуйста возможно ли так передавать данные :
    с одной стороны у меня плк100 с другой обычный пк
    передачу думаю организовать через Usb а чтоб дальность обеспечить хотелось бы использовать ас4.

    возможно ли это???
    заранее благодарен

  2. #2

    По умолчанию

    Никто не пробовал я думаю...
    Сложность может быть с настройками времени ожидания в ответа в CoDeSys...
    На мой взгляд дешевле и проще будет в этом случае через Ethernet, с учетом стоимости двух АС4

  3. #3

    По умолчанию

    хммм... спасибо! будем думать как изернет протянуть (просто расстояние большое)...

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    А зачем подобный ужас, ведь есть Ehternet и rs232.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    какое расстояние между устройствами? у меня плк100+3трм200 и комп на котором Scada по Rs485 отстоят друг от друга на 1800 метров. причем 500метров из 1800 10парный телефонный провод (задействована 1 пара).
    скорость обмена , 9600 все работает без сбоев.

  6. #6

    По умолчанию

    да расстояние около полукилометра... наверное все таки буду изер использовать или 485

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    15.12.2006
    Адрес
    Калуга
    Сообщений
    157

    По умолчанию

    АС4 потребляет по цепи питания 0,5 ватта (из РЭ на АС4) . Вопрос - может ли обеспечить ПЛК по USB- Device такую мощность??

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    10.12.2009
    Адрес
    Воронеж
    Сообщений
    673

    По умолчанию

    Ethernet до 100 метров, дальше многое зависит от кабеля и качества приемопередающей аппаратуры. Но на практике даже в офисах max 300м. 485 интерфейс гораздо предпочтительней, в крайнем случае 232, опять же многое зависит от кабеля.
    У шнайдеровцев есть русские инструкции по сетям modbus:
    http://www.ops-ecat.schneider-electr...usg=&dwnl=true

    http://www.global-download.schneider-electric.com/852575770039EC5E/all/F400E19505ADC111852575EB00637F62/$File/modbusru.pdf

    Там можно еще поискать.

  9. #9

    По умолчанию

    Я таки дико извиняюсь - почему то подумал, что так планируете с CoDeSys связываться...
    Если просто данные на ПК передавать - тогда рекомендую только 485. Если он занят, то АС3М из 232 в 485, а на компе наоборот соответственно.
    АС4 Вам в принципе не поможет - USB порт в ПЛК только для программирования.