с Pt1000 та же хрень, ну будет меньше погрешность, не 7-10 а 4-6 градуса например...
Без измерения сопротивления кабеля и настройки по магазину сопротивлений толку будет мало.
с Pt1000 та же хрень, ну будет меньше погрешность, не 7-10 а 4-6 градуса например...
Без измерения сопротивления кабеля и настройки по магазину сопротивлений толку будет мало.
А не лучще использовать pt1000 ? Думаю погрешность меньше будет
электронщик до мозга костей и не только
Добрый день.
Возможно ли скачать проект из ПР200 и сохранить его в файл ?
если программа не будет соответствовать "залитой" в ПР то режим "онлайн" не включится.
Здравствуйте. Заказал прибор ПР200-220.4.0. В ОЛ выбираю Прибор ПР200-220.2(4).X, но в "Настройках прибора" - "Выходы" не видно аналоговых выходов. В рабочем пространстве ОЛ они есть.
В РЭ ПР200 сказано: "Прибор оснащен 2 аналоговыми выходами типа «И» с диапазонов 4…20 мА. Для управления выходным элементом аналогового типа необходимо подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазоне от 0 до 1,0" - а где про выходы 0...10В?
Это выдержка из РЭ тоже с сайта, только общая для всех ПР200.
В зависимости от модификации прибор оснащается двумя аналоговыми выходами типа «И» с диапазоном 4… 20 мА или типа «У» с диапазоном 0… 10 В. Для управления выходным элементом аналогового типа следует подавать значение в формате «с плавающей запятой» (float32) в диапазонеот 0,0 до 1,0.
Пример: Во время подачи на выход значения «0,5», выходной ток будет равен 12 мА для выхода типа «И».
Во время подачи на выход значения «0,5», выходное напряжение будет равно 5 В для выхода типа «У».
Последний раз редактировалось kondor3000; 03.03.2021 в 16:06.