Страница 4 из 768 ПерваяПервая ... 234561454104504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 31 по 40 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #31
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    Можно соединить без проблем параллельно выходы реле -логика "ИЛИ".Только логика работы такого соединения будет соответствующая(ИЛИ) .Только смысл ,если входов хватит на руч\автомат.
    Ребята ,не забывайте выкладывать проекты на форум, не жадничайте
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2011 в 17:37.

  2. #32

    По умолчанию

    Ребята ,не забывайте выкладывать проекты на форум, не жадничайте
    А без проблем, мне не жалко. Как нарисую - выложу вместе со схемой. Да-а-а-а...нелегка ты, релейная логика после ST...Как вы в ней работаете? Или это с непривычки...

  3. #33
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    С непривычки ,В примерах кнопки для Вас.Только релейная логика -это скорей LD ,а тут FB
    Последний раз редактировалось rovki; 30.03.2011 в 18:36.

  4. #34
    Пользователь
    Регистрация
    21.01.2011
    Адрес
    еБург
    Сообщений
    890

    По умолчанию

    ещё мысль....

    в рубильник авт/руч переключает не только режим реле (подавая соответств. сигнал на "одну ногу"),
    но и ВХОДЫ (ведь в ручном мы всё равно не реагируем на датчики и наоборот)

    точно так же можно мультиплексировать и часть выходов, если они не работают одновременно.

    тогда может хватить и одного ПР110-12/8

  5. #35

    По умолчанию Прообраз проекта

    Выкладываю некий набросок с необходимыми условиями реализации сего шедевра. Возможно, пригодится для тех, кто только начинает, в плане наступления на мои же грабли 8))) Сразу прикладываю возможный вариант ручного управления (Над автоматом, чувствую, придется голову поломать. Cижу, шифрую над TOF и TON). Но это ничего...Меня сейчас больше интересует мнение по поводу разводки сигналов и команд по 2-м реле. Если указанный вариант реален - буду продолжать. Если чушь полная - пните, начну сначала (как у Макаревича). Все-равно победю - я упорный...8)))

    P.S. Если все вышеперечисленное реализуемо (пусть даже в другом варианте, но именно на ПР110), будьте так добры - свистните мне тогда на эту ветку. Может еще чего есть смысл докупать. Дело в том, что чем раньше я наши закупки потереблю - тем раньше они все и закажут. А подобных "пультов" мне еще не один делать придется...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось AWA1971; 01.04.2011 в 07:06.

  6. #36
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,113

    По умолчанию

    В вашей схеме ,что отсутствие разрешения на ручную работу (0) ,что аварийный останов -одно и тоже ,значит можно оставить один если 2 ПР.Потому как всеровно где сделать блокировку по входу или по выходу ,всеравно будет (0) на выходе.
    В вашем варианте можно использовать 1пр для двух режимов
    Только схемы лучше выкладывать в областях применения
    Изображения Изображения
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось rovki; 01.04.2011 в 10:09.

  7. #37

    По умолчанию

    Благодарю, rovki. Сюда зашел потому, что мне нужен был именно "экспресс"-совет по разводке команд и сигналов на реле. Т.е. в том, в чем я - полный Дубдеревохвойное. Просто не очень хотелось после этого все переделывать. Сейчас - с ночи, голова не очень шурупит, а в понедельник - заказываю реле и с головой в работу. Как наваяю что-нибудь стоящее (ну, по крайней мере, мне так будет казаться 8)))) выложу, как скажете, в области применения. Только, сдается мне, я еще не раз Вас побеспокою. Так что не обессудьте. Еще раз - спасибо!

  8. #38

    По умолчанию

    Вопрос, а когда будут в продаже ПР-110-220-12ДФ-8Р ?

  9. #39
    Евстигнеев Максим
    Гость

    По умолчанию

    Насколько я знаю, производится первая партия приборов.
    Скоро (исчисляется неделей) будет новость о выпуске этого варианта исполнения.

  10. #40

    По умолчанию

    1. Планируется ли получение на ПР разрешения Ростехнадзора на применение?
    2. Можно ли параллельно входу 220 в подсоединять катушку пускателя?
    3. Не получилось сменить прошивку ПР через адаптер АС-7. Это так и должно быть или у меня что то не так работает
    Последний раз редактировалось Мордорец; 07.05.2011 в 13:39.

Страница 4 из 768 ПерваяПервая ... 234561454104504 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •