  1. #5051

    По умолчанию

    Не стоит экономить. Тут один товарищ сделал так же как вы хотите. Потом ругался что как только срабатывают 5реле ПРперезапускалась по питанию. Так что промежуточные реле и отдельный блок питания.

  2. #5052
    Пользователь
    Регистрация
    04.12.2019
    Адрес
    Таганрог
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Ок. Забудем про использование 24в питания. Если использовать SSR-10AA, т.е управление 220в переменки.
    Остаются сомнения по коммутации ТТР нагрузки типа:
    1. эл.двигатель (с его пусковыми токами в 10-12 раз превышающими номинал)
    2. светодиодного освещения (светодиодный 220в плафон)
    3. работа УЗО
    Некоторые советуют не использовать ТТР, а юзать только контакторы.

  3. #5053
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    с чего бы не использовать ТТР ? кстати в ПР200 обычные реле, механические.

    просто надо понимать, что ток утечки ТТР может привести к наличию опасного напряжения при выключенной нагрузке, так что персонал должен быть предупрежден...
    например схема может быть такой - Автомат, контактор, ТТР. контактор служит для вкл-откл, а ТТР для регулировки. а можно убрать из схемы контактор, и указать на установке обязательное отключение автомата при обслуживании.

    для УЗО никакой утечки нет, так как это утечка не на землю...

  4. #5054
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Мне кажется, одним из самых бюджетных вариантов пускатель типа КМИ-11810(11) с катушкой на 230В, цена начинается от 350-500 руб.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 02.01.2020 в 21:59.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5055

    По умолчанию

    Ребят подскажите пожалуйста если можно простым языком.Почему если во время выполнения операции функции на входе V1 значение числа меньше значения на
    входе V2, то результатом будет число, полученное сложением младшего числа плюс 0x100000000
    (4294967296) минус значение числа большего: (V1 + 0x100000000) – V2 = Q. То есть если V1 20 я буду отнимать V2 40 то получу = 4294967274?Почему так почему не может число получится -20?
    Применения блока функции для вычитания чисел, где V1 меньше V2: 2 – 24 = Q = 4294967274.

  6. #5056
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    4294967274 это и есть -20

  7. #5057

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    4294967274 это и есть -20
    А почему его нельзя сделать что бы он отображался как -20?Еще такой вопрос не подскажите можно ли подключить к реле пр200 датчик температуры ДТС-035-50М по трехпроводной системе?И какие функц блоки можно использовать что бы увидеть значение температуры в программе в самой среде.Я понимаю что можно использовать макрос 50м .Но мне нужны что бы отображались цифры значения самой температуры в среде программирования.

  8. #5058
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    3-х проводная схема подключается на 2-а контакта, двойная жила для компенсации сопротивления. Или вам 3-й контакт отдельный нужен ? то нельзя. Вход имеет всего 2 контакта в режиме измерения сопротивления.

    petera вроде делал макрос для отрицательных значений.

    А разве не видно температуру ? или вы видите в Е формате ? так поставьте округлялку до 2-х или 1-ого знака и избавитесь от Е формата.

  9. #5059

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    3-х проводная схема подключается на 2-а контакта, двойная жила для компенсации сопротивления. Или вам 3-й контакт отдельный нужен ? то нельзя. Вход имеет всего 2 контакта в режиме измерения сопротивления.

    petera вроде делал макрос для отрицательных значений.

    А разве не видно температуру ? или вы видите в Е формате ? так поставьте округлялку до 2-х или 1-ого знака и избавитесь от Е формата.
    Спасибо за ответ.Я имею ввиду как саму программу составить без макросов, что бы при подключение датчика 50м он показывал температуру на дисплее,есть ссылка на видео?Получается мы два провода сажаем на один контакт а первый измерительный на измерительный вход.Но тогда будет погрешность сопротивления так как он не будет учитывать компенсацию проводов на сопротивление.

  10. #5060

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    Спасибо за ответ.Я имею ввиду как саму программу составить без макросов, что бы при подключение датчика 50м он показывал температуру на дисплее,есть ссылка на видео?Получается мы два провода сажаем на один контакт а первый измерительный на измерительный вход.Но тогда будет погрешность сопротивления так как он не будет учитывать компенсацию проводов на сопротивление.
    Так не получится. А чем не угодили макросы? В них как раз можно ввести корректирующее значение для подгонки линии.

Страница 506 из 768 ПерваяПервая ... 6406456496504505506507508516556606 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6981
    Последнее сообщение: Сегодня, 10:54
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •