    разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #1742

    По умолчанию

    Буду знать.
    Всем большое спасибо за помощь.

  3. #1743

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    разницы нет сухой контакт или ключ транзисторный ,главное -есть питание ,то единица ,нет напряжения ноль
    Для двухпроводных датчиков, иногда требуется шунтировать вход резистором 2-10ком, т.к. ток питания датчика достаточен для включения входа..

  4. #1744
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    Lightbulb

    Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос. Использую токовый выход для управления ПЧВ. В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 10.07.2015 в 11:57.

  5. #1745

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос.
    При токе менее 4ма на входе I12 по адресу 0х0b83 (мантисса аналогового входа) выставляется коды от FFDC (65500) при 0 ма до FFFF (65535) при 3,9ма.
    По другим входам аналогично.

    Использую токовый выход для управления ПЧВ.
    В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
    700 ом это максимальное сопротивление, при котором реализуется диапазон 4-20ма.
    200-390 ом вполне достаточно.

    Померял вход ПЧВ около 200ом.
    Чем мерили?
    И чисто-ли резистивный там вход?
    Не совсем в тему, но на мысль наводит.
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post174539
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 10.07.2015 в 12:53.

  6. #1746
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Добрый день. В пр114 использую аналоговый вход по току 4-20ma. Есть ли возможность как то контроллировать неисправность (обрыв) цепи в программе. И еще вопрос. Использую токовый выход для управления ПЧВ. В инструкции на Пр написано что слпротивление цепи при 24 в дб 700 ом. Померял вход ПЧВ около 200ом. Надо ли дополнительно вешать еще 500 ом?
    Если значение, получаемое в программу при токе 4-20 мА настроено, как а - б(а - при 4 мА, б - при 20 мА), то при обрыве(при токе менее 4 мА) - оно будет менее а!!! И не надо "огород городить"!!!

  7. #1747
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    По второму вопросу согласен, не обязательно ставить дополнительный резистор, некоторые ставят, но не для того , чтобы работало, а для защиты, в вашем случае, чтобы вход ПЧ не сгорел, в случае неисправности ПР114!

  8. #1748
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2006
    Адрес
    Нижний
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если значение, получаемое в программу при токе 4-20 мА настроено, как а - б(а - при 4 мА, б - при 20 мА), то при обрыве(при токе менее 4 мА) - оно будет менее а!!!
    Так и хотел проверять, но у меня небыло уверенности, что оно "будет меньше а".
    Спасибо.

  9. #1749
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,241

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aleksandr Посмотреть сообщение
    Так и хотел проверять, но у меня небыло уверенности, что оно "будет меньше а".
    Спасибо.
    Если а = 0(часто так настраивают, например с датчиками избыточного давления), то будет отрицательное значение!

  10. #1750
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,124

    По умолчанию

    Что означает сигнал АВАРИЯ на панели ПР114 ?Какие неисправности приводят к появлению этого сигнала и как это лечится ? ПР114 работал несколько дней ,после перевозки оборудования перестал работать (АВАРИЯ) .Перепрошивка или замена ПР???
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 175 из 775 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275675 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7086
    Последнее сообщение: Вчера, 17:40
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10435
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 19:41
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •