    По умолчанию

    Добрый день. Так, только наоборот. По вашей схеме произойдёт включение по нижнему уровню и отключение по верхнему. S это вход установки триггера в единицу (от слова SET-установка) а R - сброс в 0 (от слова RESET). И как только пропадёт сигнал с верхнего уровня, насос снова включится. То есть гистерезиса между уровнями не получится. И зачем стоят задержки непонятно. Я же выше описал нужный Вам принцип работы. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку. В моей правоте можете убедиться прогнав программу в симуляторе.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  2. #1552

    По умолчанию

    да, я только начинаю это осваивать) поэтому буду рад любой помощи задержки.......... думаю да, тут они не нужны - не будет многократных коротковременных включений.
    Безграмотными в 21м веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. © Элвин Тоффлер

  3. #1553

    По умолчанию

    поменял местами, погонял в симуляторе - на выходе RS логическая 1 появляется не тогда, когда она нужна. чтото не так....
    Безграмотными в 21м веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. © Элвин Тоффлер

  4. #1554
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Повторяюсь. Если затрудняетесь и это для Вас первый опыт, уточните техзадание набросаю Вам программку
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  5. #1555

    По умолчанию

    попробую сформулировать тех задание. есть 4 насоса. первые 2 включаются по среднему уровню, вторые 2 (3й и 4й) по верхнему. так же по верхнему - включается звуковая сигнализация. звуковая сигнализация сбрасывается кнопкой. все 4 насоса выключаются по нижнему уровню. каждый насос имеет режимы ручного и автоматического включения и выключения, или "не в работе".
    Безграмотными в 21м веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. © Элвин Тоффлер

  6. #1556
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,456

    По умолчанию

    Посмотрите, прогоните в симуляторе. Включение-выключение насосов по отдельности и сброс сирены рассчитаны на кнопки без фиксации. Учтите это при работе в симуляторе. Что непонятно - переспросите.
    Вложения Вложения
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  7. #1557

    По умолчанию

    прогнал в симуляторе - отрабатывает отлично!!!! спасибо огромное!!!!! кнопки ручного управления только предусмотрены с фиксированным положением (типа обычный комнатный выключатель света) - но думаю что поразбиравшись с RS триггером - можно их сделать не фиксированными)
    еще раз спасибо) буду разбираться))
    Безграмотными в 21м веке будут не те, кто не умеет читать и писать, а те, кто не умеет учиться, разучиваться и переучиваться. © Элвин Тоффлер

  8. #1558

    По умолчанию

    Добрый день! Вот такой необычный вопрос. Возможно ли создать на ПР 110 . реле времени с внешней установкой значения? Во время работы сварочного станка необходимо подстраивать время сварки и срабатывания клапанов. Например РС цепь с выхода на один из входов? Кто нибудь такое пробовал? Спасибо
    Последний раз редактировалось xitrel; 03.06.2015 в 16:24.

  9. #1559
    Пользователь
    Регистрация
    19.12.2014
    Адрес
    нижний новгород
    Сообщений
    228

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от xitrel Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вот такой необычный вопрос. Возможно ли создать на ПР 110 . реле времени с внешней установкой значения? Во время работы сварочного станка необходимо подстраивать время сварки и срабатывания клапанов. Например РС цепь с выхода на один из входов? Кто нибудь такое пробовал? Спасибо
    на пр110 нет а на пр114 можно

  10. #1560
    Пользователь
    Регистрация
    12.02.2014
    Адрес
    собянщина
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от александр 64 Посмотреть сообщение
    на пр110 нет а на пр114 можно
    отнюдь не совсем так. вопрос насколько такая схема устраивает. но значение в реле времени менять можно. за красотой не гнался, просто наглядно.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg pic_7.jpg (231.2 Кб, Просмотров: 54)

Страница 156 из 773 ПерваяПервая ... 56106146154155156157158166206256656 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •