Уважаемые! Подскажите пожалуйста.
Есть ли "тернарная условная операция сравнения" для типа "FLOAT" ? (на подобии функции "SEL")
И функция сравнения на меньшее значение ? (на подобии функции "GT" только наоборот)
Нужно для ПР114.
Уважаемые! Подскажите пожалуйста.
Есть ли "тернарная условная операция сравнения" для типа "FLOAT" ? (на подобии функции "SEL")
И функция сравнения на меньшее значение ? (на подобии функции "GT" только наоборот)
Нужно для ПР114.
Делай что хочешь, все равно пожалеешь!
макрос FSEL называется ...Функция FGT есть... -меняйте входа местами и получите больше или меньше
электронщик до мозга костей и не только
melky можно поинтересоваться какой смысл в данном случае по-вашему в "обрезаниях", хоть по входу(22-500), хоть по выходу(0-1)? По-моему в данном случае в этом нет абсолютно никакого смысла, так как при значениях переменной 22 и меньше на выходе будет- 10В, а при значениях 500 и больше- 0В!
Доброго времени. В OWEN Logic Версия 1.7 build 50 beta пропали таймеры CLOCK и CLOCK WEEK. Их специально убрали или как? Посоветуйте пожалуйста до какой версии откатиться чтобы они вернулись?
Вопрос снят. Прошу прощения, затупил, пр выбрал без часов.
Последний раз редактировалось AAA1; 06.04.2015 в 22:44.
Сергей0308 или бесконечность или не пойми что без гарантий, что там 0 или 10В.
Тогда тоже, но с ограничением!
Снимок20.PNG
Или так:
Снимок21.PNG