Страница 519 из 768 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521529569619 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 5,181 по 5,190 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5181

    По умолчанию

    Как я понимаю в траншею закапали трубу с водой и кабель управления, а силовой где то в другой траншее зарыт. Как всё это идёт по полю не стал уточнять.

  2. #5182
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    тогда не ясна причина наводки помех, если силового кабеля нет рядом.

  3. #5183

    По умолчанию

    С переделать провод как раз и проблема. Идёт по полю под землёй. Летом растут корма на поле. А директору ни кто не хочет говорить что лоханулись, а без него кто разрешит не сеять или копать посевы. Тут всё хитро замутили.

  4. #5184

    По умолчанию

    Завтра выезжаем на местность. Там и будем разбираться. Куда чего наводится и кто разрешил это безобразие.
    Завтра попробую добавить блок AVG-вычисление среднего значения. Инерционность системы высокая.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 10.02.2020 в 12:57.

  5. #5185

    По умолчанию

    Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик и ПР200 установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
    Последний раз редактировалось Vcxz4321; 13.02.2020 в 10:19.

  6. #5186
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Проблема решилась. Провод оказался не 4, а 5 жильный. Башня в 100м от курятника. Пока на землю бросили кабель до курятника, по весне закапаем. Датчик установили в курятнике на вводной трубе. Так что по проводу гоняем 220В, а не 4-20мА. Сутки уже отработало в штатном режиме.
    220В опасное напряжение, я бы использовал =24В, кстати у меня так и работает уже наверно не менее 6 лет, правда кабель идёт "воздушкой", а расстояние примерно такое же как у вас, метров 500!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #5187

    По умолчанию

    Чем опасно? Провод ВВГ предназначен для напряжений до 1000В. На центральной площадке уже лет десять подобным образом работает водозабор.

  8. #5188
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vcxz4321 Посмотреть сообщение
    Чем опасно? Провод ВВГ предназначен для напряжений до 1000В. На центральной площадке уже лет десять подобным образом работает водозабор.
    И что из этого, в земле прокладывают, насколько мне известно, бронированные кабели! В любом случае, если есть выбор между 220 и 24 В, я бы предпочёл 24 В в целях безопасности! Вы представляете что будет если хлебороба, так сказать нашего кормильца, током убьёт? Тогда выяснят кто проложил небронированный кабель и посадят в тюрьму! Так что получается опасно со всех сторон!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #5189

    По умолчанию

    Дык, это... а дифзащиту на кабель? На 30 мА? Забыли?

  10. #5190
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Дык, это... а дифзащиту на кабель? На 30 мА? Забыли?
    Не понял, Вы имеете ввиду УЗОТЭ-2У? Какое оно имеет отношение в кабелю управления?
    Можно же посмотреть, если никогда не встречали: https://owen.ru/product/uzote_2u
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 519 из 768 ПерваяПервая ... 19419469509517518519520521529569619 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •