Коллеги добрый день!
Какое максимальное время автонастройки у макроса PID ?
Использую ПР200
Коллеги добрый день!
Какое максимальное время автонастройки у макроса PID ?
Использую ПР200
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships
среди успешных людей я не встречала нытиков
Барбара Коркоран
А есть где почитать почему лучше ?
Мне встроенный PID подходит, т.к. проверено что он регулирует достаточно точно для меня.
Процесс на охлаждение медленный, уже идет около 4 часов
Правильно ли я понимаю, что получив коэф. из автонастройки, в ua_Kp макроса PID_ мне надо подставить /ua_Kp=1/P, а выходной сигнал уже умножен на 100% ?
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
В том смысле, что он регулирует точно после автонастройки, объекты регулирования это различные железяки которые надо греть, собственно вручную настраивать надоело.
Запустил автонастройку через трм101, и подставлю коэф. в макрос PID
На ПР200 так и не дождался,
Screenshot_52.png
Если правильно понимаю, то суммарная масса железок загруженных в печь колеблется в широких пределах.
ПИД - регулятор правильно работает при условии небольших отклонений объекта по параметру. Причём любой ПИД.
В таком случае нужно настраивать ПИД на 100% загрузки, 70-75% , 50-55%, и т.д.
Составить таблицу коэффициентов ПИД и записать её в ПР200. Выбирать нужные значения коэффициентов исходя из текущей загрузки печи.
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт
Не много не так, под железяками я имел ввиду различные устройства которые надо греть нагревателем, просто их физическое исполнение выглядит как железяка к которой прикручен ТЭН)
То есть сами устройства имеют небольшие отклонения, но устройства разные, а суть проблемы была в том, что ПР200 с макросом ПИД в котором есть автонастройка ее не заканчивал, так как камера, которую я настраивал, грелась за час, а остывала часов 5+ .
Но теперь это не важно, так как поставленный на автонастройку, с вечера до утра, трм101 коэффициенты получил, и они отлично работают в ПР200
Попробуйте мой ПИД. В нём есть макрос определения максимума-минимума, периода одного колебания. Для нахождения коэффициентов "вручную" достаточно. Автонастройки нет.
https://owen.ru/forum/showthread.php...940#post200940
Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
Королёв Сергей Павлович
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
Рене Декарт