  1. #5731

    По умолчанию

    Ясно. Спасибо.
    Буду учитывать эту особенность.

  2. #5732

    По умолчанию

    Здравствуйте! Подскажите новичку, как с помощью переменного резистора, подключенного на аналоговый вход ПР102 и таймера с задержкой отключения задавать уставку этого самого таймера в пределах 100 мс - 1500 мс? Очень буду благодарен за ответ новичку. Заранее спасибо!

  3. #5733
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Если использовать резистор как делитель напряжения (10-0в) ,то подайте на аналоговый вход и в свойствах входа задайте границы соответствия 0>>100(нижняя граница ,10>>1500(верхняя граница . Соедините вход с блоком записи в ФБ через преобразователь float to Int и все
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png tof_R.png (83.7 Кб, Просмотров: 23)
    электронщик до мозга костей и не только

  4. #5734

    По умолчанию

    Спасибо, надо попробовать!

  5. #5735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей Краснов Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Подскажите новичку, как с помощью переменного резистора, подключенного на аналоговый вход ПР102 и таймера с задержкой отключения задавать уставку этого самого таймера в пределах 100 мс - 1500 мс? Очень буду благодарен за ответ новичку. Заранее спасибо!
    Используйте макрос SCALE, вечером будет видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=VggplYw0ieo
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #5736
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Используйте макрос SCALE, вечером будет видео на эту тему https://www.youtube.com/watch?v=VggplYw0ieo
    Зачем макросы ,когда в настройках входа все можно сделать ?
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #5737

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rovki Посмотреть сообщение
    Зачем макросы ,когда в настройках входа все можно сделать ?
    Я по Вашей рекомендации пока ничего не понял, но во первых делитель напряжения предполагает его напряжение откуда-то
    взять, правильно посчитать номиналы, соединить чтоб ничего не сжечь, мой вариант просто переменный резистор, любой номинал.

    Хотя нет, перечитал идею понял, но все равно напряжение чуть сложнее чем резистор, но можно и так, я просто всегда резистр использую.
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 07.01.2021 в 14:13.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #5738
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Я по Вашей рекомендации пока ничего не понял, но во первых делитель напряжения предполагает его напряжение откуда-то
    взять, правильно посчитать номиналы, соединить чтоб ничего не сжечь, мой вариант просто переменный резистор, любой номинал.

    Хотя нет, перечитал идею понял, но все равно напряжение чуть сложнее чем резистор, но можно и так, я просто всегда резистр использую.
    Так ни кто не запрещает подать резистор прямо на вход или использовать ток ...напряжение это как пример
    электронщик до мозга костей и не только

  9. #5739
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Добрый день.
    Подскажите, автосохранение проектов в OwenLogik есть?
    Выключился ПК и тю тю.... Не могу в Справке найти.

  10. #5740

    По умолчанию

    Здравствуйте. Подскажите в чем может быть причина не срабатывания реле ПР100 24В при подаче лог. единицы. Дискретный вход на панели не загорается.

Страница 574 из 770 ПерваяПервая ... 74474524564572573574575576584624674 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7061
    Последнее сообщение: Вчера, 20:00
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10413
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 12:26
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •