    Цитата Сообщение от Vlad84 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Ко входу микроконтроллера ATMega подключен датчик влажности, а на выходе этого микроконтроллера ШИМ-сигнал в качестве аналогового выхода 0...5В. Вопрос: такой сигнал можно подать на вход 0...10В ПР200, или оно его не будет принимать за изменяющийся при изменении сигнала с датчика? Или будет зависеть от частоты ШИМ?
    Надо RC - фильтр поставить. Напряжение на входе ПР200 будет:

    U = (Um * tи)/T

    где Um - амплитуда импульсов ШИМ [В], tи - длительность импульсов [мс], T - период следования импульсов ШИМ [мс].

    T и Um - величины постоянные, следовательно напряжение на аналоговом входе ПР200 будет прямо пропорционально tи.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось IVM; 03.01.2021 в 11:56.

  2. #5722

    По умолчанию

    Коллеги, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - В проект ПР102, добавил PID регулятор стандартный из существующих макросов в программе, единицу на запуск PID установил, разность между уставкой и фактическим значением задал вручную, коэффициенты ставил разные вручную, но на выходе все время 0. как будто не запускается? Снимок.JPG

  3. #5723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий8903 Посмотреть сообщение
    Коллеги, Добрый день!
    Подскажите пожалуйста - В проект ПР102, добавил PID регулятор стандартный из существующих макросов в программе, единицу на запуск PID установил, разность между уставкой и фактическим значением задал вручную, коэффициенты ставил разные вручную, но на выходе все время 0. как будто не запускается? Снимок.JPG
    Добрый день, похоже есть проблема, тут https://owen.ru/forum/showthread.php...567#post346567 обсуждали, воспользуйтесь ПИД из макросов.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #5724

    По умолчанию

    Спасибо! Понял.
    А возможно использовать простой PID регулятор V1.0 из менеджера компонентов для регулировки пропорционального трехходового клапана с управлением 0-10 В, то есть прям взять выход с PID поделить на 100 и отправить на клапан, а режим PID выставить на нагрев или под трехходовой клапан с пропорциональным управлениям есть свой готовый компонент регулятора?

  5. #5725

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валерий8903 Посмотреть сообщение
    Спасибо! Понял.
    А возможно использовать простой PID регулятор V1.0 из менеджера компонентов для регулировки пропорционального трехходового клапана с управлением 0-10 В, то есть прям взять выход с PID поделить на 100 и отправить на клапан, а режим PID выставить на нагрев или под трехходовой клапан с пропорциональным управлениям есть свой готовый компонент регулятора?
    Был опыт управления подобными клапанами (LRC24A-SR, SAX61.03), от встроенного ПИД как раз в таком режиме, в принципе можно использовать и макрос, разницы особой не должно быть, коэффициенты нужно и там и там подбирать.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  6. #5726

    По умолчанию

    Подружить ПР200 и тензомодуль МВ110-224.4ТД
    Помогите с примером связки этих 2 устройств, чтобы в ПР-200 можно было увидить вес в кг с одним знаком после запятой. Имеем три тензодатчика соединеные паралельно_они подключены по шестипроводной схеме к одному из входов т МВ110-224.4ТД_ПР-200. Мне необходимо понять как обрабатываеться информация в ПР-200 ,чтобы перевести её в физичиские кг и как настроить связь с тензомодулем. Листаю форум но пока не встретил нужного. Спасибо.

  7. #5727

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дрю Посмотреть сообщение
    Подружить ПР200 и тензомодуль МВ110-224.4ТД
    Помогите с примером связки этих 2 устройств, чтобы в ПР-200 можно было увидить вес в кг с одним знаком после запятой. Имеем три тензодатчика соединеные паралельно_они подключены по шестипроводной схеме к одному из входов т МВ110-224.4ТД_ПР-200. Мне необходимо понять как обрабатываеться информация в ПР-200 ,чтобы перевести её в физичиские кг и как настроить связь с тензомодулем. Листаю форум но пока не встретил нужного. Спасибо.
    Нужно читать регистры согласно карте на модуль, как работать с подобными модулями можно посмотреть на готовых примерах для МВ110/МУ110 https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  8. #5728

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    Подскажите пожалуйста
    На Пр100 не работает онлайн отладка,пишет что программа не загружена в прибор..

  9. #5729

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    megadocent после того, как Овен сломал сие запоминание еще в версии после 1.8 были придуманы макросы SelChgI и SelChgF и соответственно использование 2-х переменных, если они связаны с сетью. Только так. Просто энергонезависимые переменные при записи проекта выставляются на нужные значения, сетевые нет, используйте данные макросы.
    Сделал. Опробовал.
    Управляется и с экрана и с облака.
    При выключении и включении питания всё работает, значение сохраняется.
    При обновлении программы в ПР200 из овен лоджика все значения сбрасываются на значения по умолчанию.
    Делал по такому принципу.
    1.png
    Значение должно сохраняться при обновлении программы пользовательской?
    Хочется понять, или я что-то не так делаю, или при обновлении программы все значения сбрасываются.
    Последний раз редактировалось megadocent; 05.01.2021 в 10:00.

  10. #5730
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,646

    По умолчанию

    megadocent при прошивке все значения будут те, которые указаны в программе, я при прошивке сперва смотрю какие значения (например мне важны счетчики), ввожу их в обновляемую программу и только тогда прошиваю.

    То есть при обновлении программы у вас будут те значения, которые без приставки (сеть)

Страница 573 из 772 ПерваяПервая ... 73473523563571572573574575583623673 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7071
    Последнее сообщение: Сегодня, 08:38
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10413
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 12:26
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •