Что значит - выход без фиксации ? Пока жмете на выходе есть ,отпустили нет?
Что значит - выход без фиксации ? Пока жмете на выходе есть ,отпустили нет?
электронщик до мозга костей и не только
Если так , то вот -
электронщик до мозга костей и не только
Делаю через SR пуск/стоп 123.png первое нажатие на S запускает программу на R у меня приходит перечень сигналов которые останавливают её, не могу предумать как еще сделать с кнопки старта и стоп.
Благодарю, помогло.
На XOR сделан Т- триггер , можно из Д- триггера собрать так же
электронщик до мозга костей и не только
Сравнить значение сигнала 4...20мА с установленным диапазоном значения давления в барах.
Дано: в системе с водой установлен датчик давления с сигналом 4...20мА. Данный сигнал заходит в ПР200. В ПР надо сигнал превратить в значение давления (бары). Полученное значение проверить на попадание в заданный диапазон и вывести 0 или 1.
Прошу прощения если не понятно объяснил. Познаю автоматику с самого нуля.
UP. Нашел ответ самостоятельно
Последний раз редактировалось Sandorin; 23.12.2020 в 21:08.
Макрос scale в менеджере макросов в ОЛ вам в помощь
Здравствуйте. Ко входу микроконтроллера ATMega подключен датчик влажности, а на выходе этого микроконтроллера ШИМ-сигнал в качестве аналогового выхода 0...5В. Вопрос: такой сигнал можно подать на вход 0...10В ПР200, или оно его не будет принимать за изменяющийся при изменении сигнала с датчика? Или будет зависеть от частоты ШИМ?
Подать можно ,только нужно знать период (частоту)ШИМ . Нужно нарисовать проект ,что бы преобразовать ШИМ (длительность импульса) во влажность
электронщик до мозга костей и не только
Спасибо. Буду пробовать.
Последний раз редактировалось Vlad84; 02.01.2021 в 09:46.