Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #5611

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Скажите пожалуйста, производителю не стыдно, что в ПР200 версии .5 с транзисторными выходами в приборе все так же отображаются Аналоговые выходы со значением 0.000 даже при включенных выходах К ? Кнопка ALT - удержание и так далее ?
    Так выходы типа К могут работать в режиме ШИМ, который и управляется как раз значением в диапазоне 0-1.0 или режим дискретный выбран?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #5612
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ревака Юрий тут подробнее? дискретный режим где выбирается ? Ну это ладно, в любом случае если у нас версия 200.5 почему АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ - СОСТОЯНИЕ ????
    Ну неужели нельзя в прошивке под данную версию указать корректно ТРАНЗИСТОРНЫЕ ?

    В программе Дискретный. заходим по ALT и идем смотреть состояние а там Аналоговые выходы и 0.000 при включенном выходе К - я об этом косяке со стороны производителя. Поменять слово Аналоговые и обозначения выходов, ну даже фиг бы с ним, ну 1.000 бы хотя бы для включенного выхода показывали бы...
    Последний раз редактировалось melky; 12.11.2020 в 11:56.

  3. #5613

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Ревака Юрий тут подробнее? дискретный режим где выбирается ? Ну это ладно, в любом случае если у нас версия 200.5 почему АНАЛОГОВЫЕ ВЫХОДЫ - СОСТОЯНИЕ ????
    Ну неужели нельзя в прошивке под данную версию указать корректно ТРАНЗИСТОРНЫЕ ?

    В программе Дискретный. заходим по ALT и идем смотреть состояние а там Аналоговые выходы и 0.000 при включенном выходе К - я об этом косяке со стороны производителя. Поменять слово Аналоговые и обозначения выходов, ну даже фиг бы с ним, ну 1.000 бы хотя бы для включенного выхода показывали бы...
    Под рукой нет ПР200.x5 чтоб проверить, сам выход К может работать как в дискретном 0/1 так и в ШИМ (0-1.0), задается из OwenLogic, если выбран обычный "Дискретный режим" то скорее всего ошибка, нужно смотреть.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #5614

    По умолчанию

    Подскажите каким лучше проводом выполнить разводку ПР102-230.2416.01.2 в щитке до промежуточных реле и клемм дискретных входов?

  5. #5615

    По умолчанию

    Пв3 0,5 или 0,75 мм2, но вопрос конечно странный.

  6. #5616

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Пв3 0,5 или 0,75 мм2, но вопрос конечно странный.
    Спасибо, а что странного? Выбирал между ПУГВ 0,75 и 1,5 кв. мм.

  7. #5617

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    Пв3 0,5 или 0,75 мм2, но вопрос конечно странный.
    ПВ3 вроде бросили выпускать, теперь ПУГВ используют.

    Цитата Сообщение от Алексей Сидоров Посмотреть сообщение
    Спасибо, а что странного?
    Просто для 99,(9)% посетителей этого форума подобны вопрос не возникает вообще.
    Просто читаем ГОСТ и рекомендации производителей по условиям применения.
    По ГОСТу минимальное сечение проводников прокладываемых внутри электрощита - от 0,2мм2
    Выбирал между ПУГВ 0,75 и 1,5 кв. мм.
    Тогда берите 0,75мм2 по 2 штуки в клемму нормально помещаются, а токов для которых требуется 1,5мм2 ПР не выносит.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович

    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт

  8. #5618

    По умолчанию

    Добрый вечер!
    Подскажите, у ПР100 внутреннее ПО обновляется через мастер тиражирования?

  9. #5619

    По умолчанию

    Добрый день.
    Внутреннее ПО обновляется через мастер тиражирования.
    Менеджер по продукту | Программируемые реле
    email: m.milchakova@owen.ru

  10. #5620

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Мария Мильчакова Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Внутреннее ПО обновляется через мастер тиражирования.
    Спасибо. Значит дело не в этом. У Заказчика проблема с прошивкой ПР100 через мастер тиражирования.

    2020-11-17_18-23-21.png.

    Подскажите, в чем может быть дело?

Страница 562 из 768 ПерваяПервая ... 62462512552560561562563564572612662 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •