Да, однофазный, на схеме полностью автоматическое управление?просто необходимо автоматическое и с возможною ручного управления
Да, однофазный, на схеме полностью автоматическое управление?просто необходимо автоматическое и с возможною ручного управления
Остальное дело программы ПР, только абсолютно исключить одновременное включение двух выходов (можно программно), ибо это состояние при прямом подключению к двигателю приводит к короткому замыканию. И хочу добавить, что такие вещи на ПР110 не делаются, хотя бы ПР200 берите для такой функции, регулятору как минимум нужен ввод настроек, значит нужен экран индикации параметров и ввода настроек. К тому же сделать программу ПИД-регулятора и вспомогательного сервиса - это искусство, не каждый потянет. Или используйте функциональный регулятор типа ТРМ (но там свои заморочки и ручное управление неудобное). Если внешнее ручное управление применять, то лучше всего делать на основе БРУ-32, в нем всё есть для этого, но он не годится для коммутации 220В. Еще делают ручное управление на переключателе Р/А и возвратном ключе ручных сигналов "Больше"/"Меньше" (чтобы одновременно не подать). В общем у каждого варианта свои недостатки.
Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 15.07.2020 в 15:22.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
вот и меня что то смущает
Вообще то мы защищаем контакты . Скорей своего это находится будет в одном щите . Где удобней в щите там и ставьте . Схема выше с подбором номиналов . https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post336381 Нагрузка это катушка только это пустой квадратик на схеме . Сергей пошутил .
Последний раз редактировалось Алексеев; 15.07.2020 в 16:44.
Доброго вечера Волшебники! Подскажите, кто знает, есть ли опыт использования ПР200 в организации (использовании) системы пожарной сигнализации (пожаротушения)? Почитать бы, прикинуть бы что и как.... . Сейчас в отпуске, но позвонили, проСиГнАлИзИровали, что надо будет по возвращению чтото сочинить по пожарной сигнализации....вот собираю информацию (пИпЕц отпуску...)
Насколько мне известно, ПР200 нельзя применять в пожарной сигнализации, там какой то специальный сертификат для этого должен быть и у фирмы разрабатывающей проект тоже.
Наверно такой:
СПБ.PNG
Останется на ЮЛ получить сертификат на данный вид работ и вперёд и с песней, но мне кажется это будет самый дорогой и долгий путь!
Мне кажется Вас в Америку(США) надо отправить на "перевоспитание" насколько знаю, там выключатель или розетку самому заменить нельзя, узнают - обдерут как липку, дешевле всё по правилам сделать, а правила такие: сначала вызываешь что-то типа инспектора, он всё смотрит проверяет и составляет акт с перечнем, что надо заменить, допустим несчастный выключатель сломался(у них - включатель называется), потом приглашаешь фирму имеющую сертификат на данный вид работ, после того как тебе сделали(например заменили выключатель) опять приглашаешь этого инспектора, который всё проверит, ну работу что правильно сделали и сертификаты что имели право это делать, только если всё имеется даёт право пользоваться(включает рубильник)!
Последний раз редактировалось Сергей0308; 15.07.2020 в 20:10.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Сергей СПАСИБО! Похоже Вы спасли не только мой отпуск ...., но и мою жизнь!!!