Страница 12 из 773 ПерваяПервая ... 210111213142262112512 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 7726

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #111

    По умолчанию

    Добрый день. У меня еще один вопрос. сегодня получил ПР110, подключил к клемам 1 и 2 питание, а к выходам q1-q4 розетки, написал програму, загрузил. ПР110 показывает индикаторами, что включает розетки, но лампочка в розетке не горит. Я что-то не так подключил?

  2. #112
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Вот так нужно
    Изображения Изображения
    электронщик до мозга костей и не только

  3. #113

    По умолчанию

    Ах вот как оно хитро сделано. тоесть оно не выдает нагрузку. Спасибо большое!

  4. #114
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Там просто контакты реле ,поэтому они выдают то ,что подадите на них (напряжение)
    электронщик до мозга костей и не только

  5. #115

    По умолчанию

    Да, уже пересобираю)

  6. #116

    По умолчанию

    Все работает, спасибо еще раз!

  7. #117

    По умолчанию

    Тестируем ПР-МИ485. По ходу развития событий возникали следующие вопросы:
    1. Был не понятен режим работы светодиодов "связь" на модуле ПР-МИ485 и на реле ПР110 в режиме опроса. Как выяснилось у ПР-МИ485 клемма RS485A (+) клемма RS485B (-), обычно делают наоборот. При неправильном подключении светодиод "связь" на МИ485 горит постоянно, при нормальном идет индикация посылок. Как выяснилось, после настройки параметров порта RS485 ПР110 обязательно нужно перезагрузить программируемое реле.
    2. В конфигурации порта RS485 ПР110 не доступен выбор варианта работы с контролем четности/без четности - какой вариант по умолчанию? Как выяснилось, работает без контроля четности.
    3. Какими функциями Modbus RTU должен читаться регистр состояния входов и выходов - 3 или 4? Похоже нет разницы.
    4. Интересовал порядок байтов в "слове", не удавалось прочитать значение аналоговых величин. Выяснилось что необходимо использовать режим "One-Base Modbus Adressing".

    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824

    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824

    http://www.owen.ru/forum/attachment....1&d=1323316824
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось wildnsk; 12.12.2011 в 07:24. Причина: Уточнение

  8. #118

    По умолчанию

    1)на счет + и - сказать пока затрудняюсь. подключал к АС3-М А-А, В-В, индикация работает правильно. вроде как в АС3-М А это "-" В это "+".
    после изменения адреса прибора новый параметр принял без перезагрузки. А какие вы меняли?

    2) параметр на данный момент не редактируемый. по умолчанию контроль четности отсутствует, т.е. нету.
    (вроде как параметр выведен в окно настроек и даже написано его значение, наверно вас смутило то что он "отсутствует" а не, возможно, более привычное "нет")

    3)вообще-то разница есть, Но значения из ПР можно считывать и 3 и 4 функциями.

    4) 01 04 02 00 A6 39 4A это ответ ПР, 00 A6 - значение WORD и равно 166. (1й адрес, 4 функция, 2 байта, значение 166, контрольная сумма)
    Порядок следующий:Старшим байтом вперед.

  9. #119

    По умолчанию Хотелки

    Здравствуйте.
    У меня возникло пожелание реализовать на ПР110-8/4 генератор импульсов.
    Например:
    1. При замыкании входа №1 - Выход №1 генерит 100 включений выходного реле.
    2. При замыкании входа №2 - Выход №2 каждый час генерит 100 включений выходного реле.
    3. При замыкании входа №3 - Выход №3 генерит 500 включений выходного реле.
    4. При замыкании входа №4 - Выход №4 каждый час генерит 500 включений выходного реле.
    Задачка не сложная, кое как работает (спорным вопросом остаются последний импульс) и генерация импульсов хотелось начинать сразу после подачи сигнала на вход. Но вот проблема у меня программа уже на одном экране не вмещается. Да и стек забился уже на 40% причем пока полностью не реализовал первые два задания. Значит можно сделать проще, если кто делал, поделитесь опытом :-)
    Еще вопросик, можно сделать длительность импульса менее секунды? Хотелось пол секунды реле включено, пол секунды реле выключено.
    P. S. Пока смотрю работу в симуляторе, ПР110 раздобуду только в понедельник.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Gans; 05.02.2012 в 09:22. Причина: Добавил вложения
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  10. #120
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Гляньте мой вариант в области применения ПР .
    электронщик до мозга костей и не только

Страница 12 из 773 ПерваяПервая ... 210111213142262112512 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10426
    Последнее сообщение: Сегодня, 21:06
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7074
    Последнее сообщение: Сегодня, 17:56
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •