    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Тоже удивился, но у Овена это так https://owen.ru/product/msd200/connection
    Хотя, я на всякий случай, у тех поддержки все-таки уточнил бы по поводу подключения
    Так на схеме минусы аналоговых входов МСД-200 объединены, так чтобы не использовать отдельный БП для каждого входа(или многоканальный с ГР) и желательно датчик в разрыв плюса ставить, ну чтобы по-человечьи сделать, не через заднее место!
    Это же вроде элементарные понятия, не надо делать в противоречии со здравым смыслом, ну если можно так сделать, в смысле, если не стоит какая то усложнённая задача!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.01.2022 в 17:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #6262
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,089

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    напоминает спор сантехников где ставить насос - на подачу или на обратку, правильный ответ - без разницы
    так и здесь, ток во всей цепи один, вообще не понимаю разницу в каком месте цепи заводить на измеритель. но я вполн допускаю что чего-то просто не понимаю, поэтому если есть аргументы, пожалуйста не скрывайте.
    Может и я чего-то не понимаю, но вот схема подключения вашего датчика
    Безымянный.png

  3. #6263
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Может и я чего-то не понимаю, но вот схема подключения вашего датчика
    Безымянный.png
    Здесь полярность правильная, а на схеме(пост 6255), что Вы ранее выложили - неправильная!
    Я же ориентируюсь по тем схемам, что Вы выложили, а не по тем, что Вы выложите в будующем!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 29.01.2022 в 01:30.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #6264

    По умолчанию

    Сергей0308,
    логика понятна, спасибо.
    тогда вот так делаю

    МСД-200.jpg

    Ну и чтобы дважды не вставать, как говорится, вопрос по ПР-кам: есть ли макрос для преобразования ШИМ (на входе) в цифровое значение?
    Последний раз редактировалось Dron/9K; 29.01.2022 в 17:11.

  5. #6265
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    Сергей0308,
    логика понятна, спасибо.
    тогда вот так делаю

    МСД-200.jpg

    Ну и чтобы дважды не вставать, как говорится, вопрос по ПР-кам: есть ли макрос для преобразования ШИМ (на входе) в цифровое значение?
    Ранее на форуме выкладывали тахометры, по периоду следования импульсов, так вот там сначала вычисляется период следования импульсов(затем пересчитывается в частоту или скорость), так вот подобным способом можно высчитать и продолжительность импульса, короче, это очень просто сделать, например продолжительность импульса определяется в циклах программы ПР и зная время цикла программы легко подсчитать длительность импульса, программа 4-5 классов средней школы, надеюсь Вы школу не пропускали?!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #6266

    По умолчанию

    так время цикла программы уже никто не знает. оно стало плавающим и дробным

  7. #6267
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bayk Посмотреть сообщение
    так время цикла программы уже никто не знает. оно стало плавающим и дробным
    Это не так, макросы основанные на измерении интервала времени циклами программы ПР прекрасно работают, насколько знаю Пётр из Минска больше всех преуспел в этом направлении!
    Существуют специальные макросы для определения времени цикла программы и можно посмотреть в ОЛ(после заливки программы) или меню пользователя(для ПР200).
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 30.01.2022 в 04:53.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  8. #6268

    По умолчанию

    А как узнать время цикла?

  9. #6269
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,167

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dron/9K Посмотреть сообщение
    А как узнать время цикла?
    Я же написал(практически все варианты), в ОЛ чем Вас не устраивает?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #6270

    По умолчанию

    (новичок среди новичков) Всем здравствовать. Вопрос; Имеем пр-200 и дтс рт-100 3-х проводной. Подключаю 3-й провод на AI-2 соединяю со входом Rпровода в макросе рт-100 и будет мне счастье? Или я ошибаюсь?

Страница 627 из 768 ПерваяПервая ... 127527577617625626627628629637677727 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Вчера, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: 27.03.2024, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •