    Цитата Сообщение от dan75 Посмотреть сообщение
    Разве? Интерфейсы на разных слотах независимы друг от друга, насколь я понимаю.
    Не заметил ,что речь о разных сетях
    электронщик до мозга костей и не только

  2. #5552

    По умолчанию

    Всем большое Спасибо! Это сильно облегчает решение моей задачи.

  3. #5553

    По умолчанию

    Прибор ПР200-24
    1. Можно ли подключить дискретн датчики PNP не с открытым коллектором? Что будет?
    2. Можно ли запитать все датчики от одного источника а не группами по 4?

    зы. извиняюсь за возможно дурацкие вопросы я не совсем электронщик.

  4. #5554

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valerav Посмотреть сообщение
    Прибор ПР200-24
    1. Можно ли подключить дискретн датчики PNP не с открытым коллектором? Что будет?
    2. Можно ли запитать все датчики от одного источника а не группами по 4?

    зы. извиняюсь за возможно дурацкие вопросы я не совсем электронщик.
    1. Что именно Вы хотите подулючить, проще всего NPN подключить, PNP тоже можно, но чуть сложнее.
    2. Можно, просто общий сигнал "-" должен приходить на обе группы COM1 и COM2, схемы есть в КР на прибор.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  5. #5555

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    1. Что именно Вы хотите подулючить, проще всего NPN подключить, PNP тоже можно, но чуть сложнее.
    Индуктивный датчик. Мне не нужно NPN. В руководстве написано должны быть датчики PNP с открытым коллектором. Я могу подключить PNP без открытого коллектора?

  6. #5556

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valerav Посмотреть сообщение
    Индуктивный датчик. Мне не нужно NPN. В руководстве написано должны быть датчики PNP с открытым коллектором. Я могу подключить PNP без открытого коллектора?
    Перепутал не NPN, а PNP, это тип выхода который подключается к входам ПР по умолчанию. Что у Вас за датчик без открытого коллектора, тип можете написать?
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #5557

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Что у Вас за датчик без открытого коллектора, тип можете написать?
    Тип не могу назвать, просто попадались датчики не с ОК, меня интересует вопрос в принципе - можно ли их применять и чем это чревато?

  8. #5558

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от valerav Посмотреть сообщение
    Тип не могу назвать, просто попадались датчики не с ОК, меня интересует вопрос в принципе - можно ли их применять и чем это чревато?
    Без типа датчика или схемы включения я затрудняюсь ответить, я знаю два типа PNP - нагрузка соединяется с плюсом и NPN - нагрузка соединяется с минусом, все они могут быть НЗ, НО. Логику работы можно инвертировать в программе.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  9. #5559

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    PNP - нагрузка соединяется с плюсом и NPN - нагрузка соединяется с минусом
    Вообще-то наоборот.
    Простите за то, что влез.

  10. #5560

    По умолчанию

    Датчики с PNP выходом отключают/подключают нагрузку к плюсу, NPN - отключают/подключают нагрузку к минусу. На датчиках часто нарисована схема, что и как он коммутирует. Почему постоянно возникает путаница?

Страница 556 из 768 ПерваяПервая ... 56456506546554555556557558566606656 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •