Страница 467 из 768 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,661 по 4,670 из 7674

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4661

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Добрый день. Вы скажите чем управлять, и как, не думаю что будут какие-то сложности с алгоритмом.
    вводная такая . есть печь с 2 устройствами тэн и увлажнитель. есть датчик температуры аналоговый, и сейчас еще докупаю датчик влажности и температуры работающий по modbus. На данный момент печка управляется выносным пультом с Atmega128, который читает температуру и греет контуры таким образом - увлажнитель греет постоянно, а печку с гистерезисом (дельтой температуры) в 2,5 градуса. т.е. как падает T относительно уставки включает второй контур, превышает T , отключает.
    Подключил к контроллеру умного дома через modbus и внешнюю плату. Т.к. на существующей плате управления я нашел только выкл/вкл каждого контуров, и не знаю как считать температуру уставки, то захотел более умное управление печки, с корректировкой уставки температуры, регулированием по влажности, чтобы не сушить помещение и управление по HMI монитору =) Забыл сказать, что отдельно есть силовой блок с твердотельными реле,куда приходят сигналы вкл/выкл увлажнителя и печки.

    Я не знаю как правильно организовать алгоритм этого регулирования с гистерезисом, как подключать более менее понятно

  2. #4662

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ded_ivan Посмотреть сообщение
    вводная такая . есть печь с 2 устройствами тэн и увлажнитель. есть датчик температуры аналоговый, и сейчас еще докупаю датчик влажности и температуры работающий по modbus. На данный момент печка управляется выносным пультом с Atmega128, который читает температуру и греет контуры таким образом - увлажнитель греет постоянно, а печку с гистерезисом (дельтой температуры) в 2,5 градуса. т.е. как падает T относительно уставки включает второй контур, превышает T , отключает.
    Подключил к контроллеру умного дома через modbus и внешнюю плату. Т.к. на существующей плате управления я нашел только выкл/вкл каждого контуров, и не знаю как считать температуру уставки, то захотел более умное управление печки, с корректировкой уставки температуры, регулированием по влажности, чтобы не сушить помещение и управление по HMI монитору =) Забыл сказать, что отдельно есть силовой блок с твердотельными реле,куда приходят сигналы вкл/выкл увлажнителя и печки.

    Я не знаю как правильно организовать алгоритм этого регулирования с гистерезисом, как подключать более менее понятно
    Так Вы хотите на ПР все перенести? Сам макрос регулирования с гистерезисом есть в "Менеджере компонентов" в разделе "Регуляторы" - 2PHReg, остальное все тоже сделать можно, только необходимо определиться на каком оборудовании.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #4663

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    Так Вы хотите на ПР все перенести? Сам макрос регулирования с гистерезисом есть в "Менеджере компонентов" в разделе "Регуляторы" - 2PHReg, остальное все тоже сделать можно, только необходимо определиться на каком оборудовании.
    Спасибо! вот помню же где то видел, а вспомнить не могу. Да хочу перенести на ПР200, думал, что уже кто то реализовывал подобное. Хочется красивый дисплей и удаленное управление и контроль

    ПР200? я уже организовал один проект с увлажнителем на нем. или для печки есть что то попроще?
    Последний раз редактировалось ded_ivan; 01.07.2019 в 17:23.

  4. #4664

    По умолчанию

    Ну раз есть твердотельное реле, то может взять пр200.5 и вообще пид запилмть на температуру, а не гистерезис?

  5. #4665
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Добрый день, форумчане.
    Если для сетевой переменной в ПР200 (когда ПР200 - мастер) установить значение "Запуск чтения" в настройках прибора, то переменная встает в очередь на опрос не обращая внимание на период опрос прибора?

  6. #4666

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день, форумчане.
    Если для сетевой переменной в ПР200 (когда ПР200 - мастер) установить значение "Запуск чтения" в настройках прибора, то переменная встает в очередь на опрос не обращая внимание на период опрос прибора?
    По идее да, если не снимать флаг, должен читать с максимально возможным периодом. Механизм как и с переходом по изменению переменной для экранов, после установки флага и опроса переменной, флаг должен сбросится, далее вы сами им управляете.
    Рекомендуемый алгоритм для флагов, если нужно разово срочно выполнить запрос:
    1) выставить флаг в 1
    2) не менять значение флага
    3) дождаться пока флаг не сбросится извне в 0
    4) повторить 1-3 когда снова потребуется послать данный запрос.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  7. #4667
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Понял, спасибо.

    А как определить первый скан в ПР200?

  8. #4668
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,823

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    Понял, спасибо.

    А как определить первый скан в ПР200?
    Захват-1.png

    на выходе XOR лог.1 только в первом скане
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #4669
    Пользователь
    Регистрация
    10.11.2014
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    980

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Захват-1.png

    на выходе XOR лог.1 только в первом скане
    Все гениальное просто!
    Спасибо!

  10. #4670
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,161

    По умолчанию

    Наверно можно и так:

    1-ый цикл.PNG

    И первый вариант, как бы самый очевидный!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Страница 467 из 768 ПерваяПервая ... 367417457465466467468469477517567 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 6984
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:11
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10403
    Последнее сообщение: Вчера, 10:46
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •