Страница 418 из 773 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,171 по 4,180 из 7722

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #4171

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    К этому вопросу ещё поясните: если сетевая переменная объявлена в табличке, но в программе не используется, то она будет обслуживаться сетью и передаваться или нет? А групповой запрос у ПР200-мастер сделать собираетесь? Уже 3 года этого жду.
    Вопрос наверное относится к мастеру, сразу даже не отвечу, смотря в каком еще режиме если по изменению то точно не будет обмена, если по флагу нужно уточнить. По групповому запросу это к разработчикам, я тоже жду.
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  2. #4172

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ревака Юрий Посмотреть сообщение
    ...можно назначить принудительно "1" опрос будет с максимальной скоростью...
    Спасибо, это то знание, которого мне не хватало

  3. #4173

    По умолчанию

    И еще один вопрос. Какие возникают симптомы когда у ПР200 исчерпывается ресурс перезаписи ПЗУ?

  4. #4174
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    И еще один вопрос. Какие возникают симптомы когда у ПР200 исчерпывается ресурс перезаписи ПЗУ?
    Интересно, как Вы расшифровываете "ПЗУ"?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #4175

    По умолчанию

    Каков ресурс энергонезависимой памяти переменных. Вернее как реализовано сохранение в нее. Сохранение идет только в момент отключения питания или при каждой записи переменной из алгоритма ? Пробую реализовать адаптивную подстройку времени работы исполнительного механизма, там изменение может происходить практически в каждом цикле.

  6. #4176
    Пользователь Аватар для rovki
    Регистрация
    03.01.2010
    Адрес
    Чехов
    Сообщений
    12,121

    По умолчанию

    Только при выключении идет перезапись .
    электронщик до мозга костей и не только

  7. #4177

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Интересно, как Вы расшифровываете "ПЗУ"?
    Под ПЗУ я подразумеваю память для хранения программы. По крайней мере так она обозначена в ОЛ.

  8. #4178
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aviator_VZh Посмотреть сообщение
    Под ПЗУ я подразумеваю память для хранения программы. По крайней мере так она обозначена в ОЛ.
    Ранее в одной из тем представитель Овен выступал и всех заверил, что для смертных людей на их недлинную жизнь более чем достаточно количество циклов перезаписи этой памяти! Это я смысл своими словами передал, тему и цифры не помню!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 22.12.2018 в 16:32.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #4179

    По умолчанию

    Работа ПР200 в режиме Мастер.

    В режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами, а режиме Мастер, только Holding?

  10. #4180

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dallas Посмотреть сообщение
    Работа ПР200 в режиме Мастер.

    В режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами, а режиме Мастер, только Holding?
    Зависит от того, какую функцию назначить для ЧТЕНИЯ регистра слейва
    если функция будет 03 (по умолчанию) - это будет Holding
    Захват-1.png

    если функция будет 04 - это будет Input Register
    Захват-2.png

    ЗЫ.
    Естественно функции записи для Input Registers не существует.

    В режиме Слейв ПР200 работает только с Holding регистрами
    Это утверждение не соответствует действительности

    В режиме слейв ПР отвечает на запросы и как к Holding и как к Input регистрам без разницы. Т.е. не различает их.
    Последний раз редактировалось Мимоход; 24.12.2018 в 17:47.
    Шёл я как-то раз мимо и ...

Страница 418 из 773 ПерваяПервая ... 318368408416417418419420428468518 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7073
    Последнее сообщение: Вчера, 20:33
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Вчера, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения