    Доброе утро коллеги. Тут начальник задачку подкинул. У овен есть счётчик СИ30 может работать с энкодером. Есть идея поменять старые линейки на гильотине на энкодер и управлять этим от ПР200.
    Управляем 0-10ПЧ стана.
    Управляем гильотиной.
    Управляем масло станцией.
    Управление гидрораспределитль.
    Смотрим верх/низ гильотины.
    Смотрим КВ-безопасности.
    Смотрим аварии ПЧ.
    Смотрим давление масла(температура нужна или нет?)
    Кнопки пуск/стоп.
    Кнопки ручное/авто.
    Кнопки пуск/стоп маслостанция.
    Кнопки гильотина вверх/вниз.
    Кажись всё. Вроде нечего не забыл.
    Если кто то делал что то подобное на си30 буду благодарен. Как я понимаю самое тонкое место здесь это притормаживать ПЧ ближе к метке(что бы не проскачить) или я ошибаюсь?

  2. #4752
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,033

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Как я понимаю самое тонкое место здесь это притормаживать ПЧ ближе к метке(что бы не проскачить) или я ошибаюсь?
    Правильно понимаете. Если нужна высокая точность останова, то конструкция на СИ30 не пойдет. Для таких целей нужен привод с режимом позиционирования по координате.

  3. #4753

    По умолчанию

    Точность реза 1мм. Изготовление кассет ходимых(проходных) потолков. Это как мини сендвичь панель(600*1200) толщина будет 60мм. Нужно сделать нижний и верхний лист.

  4. #4754

    По умолчанию

    Добрый день! Вопрос новичка, не могу найти ответ по форуму и где его задать.
    К панели СП 307 подключены несколько ПР200. С панели, нажатием кнопок замыкаются дискретные выходы реле, одна кнопка на один выход. Как нажатием одной кнопки на панели, включить выхода сразу на нескольких разных реле?
    Пробовал ставить на панели адрес устройства 0, для обращения ко всем устройствам в сети - не работает.

  5. #4755
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос новичка, не могу найти ответ по форуму и где его задать.
    К панели СП 307 подключены несколько ПР200. С панели, нажатием кнопок замыкаются дискретные выходы реле, одна кнопка на один выход. Как нажатием одной кнопки на панели, включить выхода сразу на нескольких разных реле?
    Пробовал ставить на панели адрес устройства 0, для обращения ко всем устройствам в сети - не работает.
    Используйте функциональную кнопку с нужным количеством(=кол ПР) функций ВКЛ.БИТ
    например если две ПРки
    Захват-1.png

    Захват-2.png

    Захват-3.png
    Последний раз редактировалось petera; 30.07.2019 в 12:22.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #4756

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Добрый день! Вопрос новичка, не могу найти ответ по форуму и где его задать.
    К панели СП 307 подключены несколько ПР200. С панели, нажатием кнопок замыкаются дискретные выходы реле, одна кнопка на один выход. Как нажатием одной кнопки на панели, включить выхода сразу на нескольких разных реле?
    Пробовал ставить на панели адрес устройства 0, для обращения ко всем устройствам в сети - не работает.
    Посмотри этот учебник. Там всё есть.
    Юрий спасибо за книжку.
    Вложения Вложения

  7. #4757

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    Посмотри этот учебник. Там всё есть.
    Юрий спасибо за книжку.
    Спасибо, изучал эту книжку.
    Цитата: " . Адрес 0 используется для широковещательной рассылки (рассылки, которую получат все slave-устройств)". Правильно ли я понимаю что ставя адрес устройства равный нулю, я нажатием кнопки отправлю команду всем подключенным устройствам в сети?

  8. #4758
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Спасибо, изучал эту книжку.
    Цитата: " . Адрес 0 используется для широковещательной рассылки (рассылки, которую получат все slave-устройств)". Правильно ли я понимаю что ставя адрес устройства равный нулю, я нажатием кнопки отправлю команду всем подключенным устройствам в сети?
    Правильно, только учтите, что обмен в Модбасе основан на цепочке "команда - ответ", за исключением адреса "0".
    Тут мастер шлет команду и не ждет ответа, а подчиненные получают команду, но ничего на нее не отвечают, даже об ошибках приема!
    По этому нажать на панели переключатель с подсветкой или кнопку с действием реверс и думать, что сработает не следует.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  9. #4759
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Damir1985 Посмотреть сообщение
    Спасибо, изучал эту книжку.
    Цитата: " . Адрес 0 используется для широковещательной рассылки (рассылки, которую получат все slave-устройств)". Правильно ли я понимаю что ставя адрес устройства равный нулю, я нажатием кнопки отправлю команду всем подключенным устройствам в сети?
    Это прописано в описании Модбас ( Модбас разработан не Овеном. Овен ( и не только Овен) использует его потому что он без платен и отпущен в сводное плавание .Это решение разработчиков Модбас)
    Если программисты ПР200 это не реализовали . Это будет 100% не работать.

  10. #4760
    Пользователь
    Регистрация
    08.04.2015
    Адрес
    Воронежская область
    Сообщений
    1,249

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Правильно, только учтите, что обмен в Модбасе основан на цепочке "команда - ответ", за исключением адреса "0".
    Вы все правильно изложили . Но Овен это не реализовал не в ПР200 и не в Панели .
    Мне кажется что модераторы должны подтвердить или опровергнуть присутствие
    в ПО (Панели и ПР200) широковещательной рассылки
    Последний раз редактировалось Алексеев; 30.07.2019 в 15:14.

Страница 476 из 772 ПерваяПервая ... 376426466474475476477478486526576 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7072
    Последнее сообщение: Сегодня, 19:26
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10425
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:44
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •