Страница 694 из 775 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 6,931 по 6,940 из 7742

Тема: Экспресс вопрос (ответ)

  1. #6931

    По умолчанию

    Спасибо, а в лоджике ПР200-220.2(4).Х что означает "4" ?

  2. #6932
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от alexsurfer Посмотреть сообщение
    Спасибо, а в лоджике ПР200-220.2(4).Х что означает "4" ?
    Значит подключено ПР200-220.2.Х или ПР200-220.4.Х, отличаются типом аналоговых выходов 2- ток 4..20 мА; 4 - напряжение 0..10 В
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  3. #6933

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Значит подключено ПР200-220.2.Х или ПР200-220.4.Х, отличаются типом аналоговых выходов 2- ток 4..20 мА; 4 - напряжение 0..10 В
    Спасибо, теперь понятно. По идеи входное сопротивление тоже должно отличаться на 220 и 24 вольтовых входах. Я к тому что обозначение на приборе допустим стерты, либо корпус лопнул и взяли с другого ( они же взаимозаменяемые).

  4. #6934

    По умолчанию

    Здравствуйте, Александр.
    Цитата Сообщение от alexsurfer Посмотреть сообщение
    Спасибо, теперь понятно. По идеи входное сопротивление тоже должно отличаться на 220 и 24 вольтовых входах. Я к тому что обозначение на приборе допустим стерты, либо корпус лопнул и взяли с другого ( они же взаимозаменяемые).
    Точную модель ПР200 из заводского меню или подключившись ОвенЛоджиком)
    Автоматизация Диспетчеризация Сервис
    e-mail: ads-kaluga@mail.ru

  5. #6935
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,841

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gans Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, Александр.

    Точную модель ПР200 из заводского меню или подключившись ОвенЛоджиком)
    Правильно!
    ALT(долго) -->Прибор -->Версия -->ПР200-220.2
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6936

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Речь идёт о питании ПР- 24В и питание датчиков 24В, их нельзя параллелить, вход может не заработать.
    Так же при подключении например, датчиков давления 4-20 мА к МВ110-8А, нельзя их питать от одного блока питания.
    Будьте добры поподробней пожалуйста о этом расскажите. С ссылками на паспорта по эксплуатации. Очень интересно.

  7. #6937
    Пользователь
    Регистрация
    26.02.2019
    Адрес
    karaganda
    Сообщений
    1

    По умолчанию

    Как на экране ПР200 заменить текущее значение на надпись например "авария"

  8. #6938

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Д Сергей Посмотреть сообщение
    Как на экране ПР200 заменить текущее значение на надпись например "авария"
    Используйте 2 переменные для задания координат X текстовой метки и области вывода значения (используйте блок SEL: скрыть - значение переменной = 16, отобразить - значение координаты X нужного места)

  9. #6939

    По умолчанию

    ПР200 и arduino.
    Хочу попробовать сделать детектор СО2 на arduino с выводом показателей на экран. Но появилась идея расширить функционал, чтобы дополнительно выводить показания температур и какие-то другие данные, которые сейчас отображаются на ПР200, а также возможность менять эти температуры с экрана arduino. Находится они будут в разных комнатах, поэтому будет какая-то беспроводная связь. По сути получится некий пульт управления вентиляцией (в моем случае) на базе arduino. Вроде есть модули для arduino с RS485, через который можно обмениватся информацией с ПР200. Вопрос в том, можно ли и сложно ли такое реализовать? Возможно какие-то нюансы есть или вообще не будет работать такая связка?

  10. #6940

    По умолчанию

    Уважаемые форумчане, подскажите, как сбросить до заводских настроек 2ТРМ1А? При нажатии ПРОГ на команде 118 переходит на следующий уровень a, b и не сбрасывается.
    На корпусе указан 2006 год. Слышал, что прошивка менялась и коды могли измениться.

    2ТРМ1А используется как ПИД регулятор, к нему подключена реле и плитка с ТХА. При выставлении уставки по температуре выше измеряемой происходит только короткое включение плитки без попытки нагреть до заданной температуры. Вот думаю сброс поможет.

Страница 694 из 775 ПерваяПервая ... 194594644684692693694695696704744 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10436
    Последнее сообщение: Сегодня, 16:04
  2. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7081
    Последнее сообщение: Вчера, 10:11
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •