  1. #6521

    По умолчанию

    если я попытаюсь зарегистрировать свой проект в Owen Logic как программу для ЭВМ, то меня посодют в соответствии с п.4.2.4. лицензионной оферты? "Не подавать заявки на государственную регистрацию программы для ЭВМ в отношении Программного продукта как в течение Лицензионного срока, так и в течение 10 (десяти) лет после срока окончания действия настоящего Договора."

  2. #6522

    По умолчанию

    Здравствуйте. Помогите подобрать оборудование. Вопрос во вместимости. Имеется 24 входа (выключатели) и 27 выходов (освещение). Это все умещается в ПР102 и 2 шт. ПРМ. Но в один ряд в щите только 12 модулей а нужно 17. Либо что и как заменить чтобы влезло в 12, либо вкратце расскажите как между собой они соединяются чтобы можно было в другой ряд один ПРМ поставить. Важно чтобы все было в OwenLogic. Спасибо

  3. #6523
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    Не уверен что можно удлинить шлейфы для подключения в другом ряду... Как вариант использовать модули В/В и ПР у которого два RS485, если нужна связь еще и с верхним уровнем. типа ХомАсистанс или какая-то Scada.

    Использовать другой шкаф, есть пластиковые на 18 модулей... Это наверное самый оптимальный вариант, если его конечно можно реализовать.

  4. #6524

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Артур Дотц Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Помогите подобрать оборудование. Вопрос во вместимости. Имеется 24 входа (выключатели) и 27 выходов (освещение). Это все умещается в ПР102 и 2 шт. ПРМ. Но в один ряд в щите только 12 модулей а нужно 17. Либо что и как заменить чтобы влезло в 12, либо вкратце расскажите как между собой они соединяются чтобы можно было в другой ряд один ПРМ поставить. Важно чтобы все было в OwenLogic. Спасибо
    Соединяются плоским шлейфом сантиметров 5 - удлинить можно (купить такой-же более длинный шлейф и переставить разъёмы), но производитель стабильной работы не гарантирует.
    Как вариант можно поставить 2шт ПР102 и соединить их по RS485

  5. #6525

    По умолчанию

    Разъемы очень нежные MIBPI3-10TR-U.
    Будьте аккуратны.

  6. #6526

    По умолчанию

    Реле ноу нейм с китая
    4-RS485-12.jpg
    Я что-то точно делаю не так, т.к. с компа оно управляется из программы
    Дабы не закопаться ещё глубже в своём незнании, я и хотел попросить написать прогу с нуля по вводным данным (сверху фото). Просто прога, которая отправляет вышеуказанную команду в сеть

  7. #6527
    Пользователь
    Регистрация
    25.02.2016
    Адрес
    Кострома
    Сообщений
    276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DronSPB90 Посмотреть сообщение
    Реле ноу нейм с китая
    4-RS485-12.jpg
    Я что-то точно делаю не так, т.к. с компа оно управляется из программы
    Дабы не закопаться ещё глубже в своём незнании, я и хотел попросить написать прогу с нуля по вводным данным (сверху фото). Просто прога, которая отправляет вышеуказанную команду в сеть
    Нет ни какой просто проги. Зайдите в настройки - интерфейсы, добавьте интерфейс мастером или измените слэйв на мастер, настройте скорость.
    Потом к интерфейсу добавьте устройство, выставьте ему адрес такой же как у платы - Slave ID. Добавьте переменную чтение\запись, это будет function по вашей картинке. Всё, дальше пробуете писать в переменную побитно ваши адрес и дата (опять же как по картинке) нужные вашей плате, CRC устройство само посчитает. При условии что всё по стандарту, всё должно работать.

  8. #6528
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,642

    По умолчанию

    DronSPB90 программу вы будете писать в ОЛ сами, никто не знает какую вы там логику хотите сделать, когда включать, когда выключать. Пока попробуйте повторить то, что я показал на скрине.
    и подключиться в режиме отладки чтобы посмотреть что там будет.

    На реле это есть описание, если найду, выложу. Есть видос по такому реле, вот табличка из видоса, к сожалению в текстовом виде не видел.
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось melky; 13.09.2022 в 16:18.

  9. #6529
    Пользователь
    Регистрация
    05.04.2012
    Адрес
    Поселок Птичное Новая Москва
    Сообщений
    270

    По умолчанию

    Накопал в шкафу старенькие ПР114-224 и ПР110-24. И никак не могу подключиться через ПР-КП20 2013 г. Может чего-то забыл? OL самый последний. Может установить старый?

  10. #6530

    По умолчанию

    Драйвер стоит? Винда виртуальный COM-порт видит? Этот порт в OL выбран?

Страница 653 из 770 ПерваяПервая ... 153553603643651652653654655663703753 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. CODESYS V3.5. Вопросы и ответы
    от ООО "БЛС инжинеринг" в разделе ПЛК (среда CODESYS V3.5)
    Ответов: 7061
    Последнее сообщение: Сегодня, 20:00
  2. ВОПРОС-ОТВЕТ (отвечаем на простые вопросы от новичков)
    от Serge_UA в разделе ПЛК (среда CoDeSys V2.3)
    Ответов: 10413
    Последнее сообщение: 12.04.2024, 12:26
  3. вопрос-ответ , или а поговорить????
    от Павел Братковский в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.01.2018, 11:05
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2015, 17:45

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •