Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.02.2020 в 11:53.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Задача: сделать управление актуатором с встроенным потенциометром. У актуатора будет два регулируемых конечных положения. Для устранения влияния помех добавил гистерезис на формирование состояния актуатора. При этом столкнулся с проблемой. При выключении и включении реле при нахождении сигнала в границах гистерезиса RS триггер не сохраняет свое состояние, которое было до выключения. Подключенная энергонезависимая переменная на выходе не помогает. Как можно сохранять состояние триггера при отключении и включении реле?snap746.png
Всё логично, эти триггеры не обладают энергонезависимостью, в одной из тем выкладывал энергонезависимые RS, SR и T-триггеры.
Энергонезависимый Т-триггер и аналоги SR и RS-триггеров.owl
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Даже, когда энергонезависимая переменная подключена так?
rs1 0.png
Тогда предполагаю, что триггер перебрасывается до того момента, как реле в первый раз прочитает вход, и нужно мудрить какую-то задержку при включении питания.
Добрый день. Не нашел в поиске, хотя наверняка тема обсуждалась.
При связи двух ПР200 по RS485 целочисленные значения передаются нормально, вещественные некорректно (9,9 вместо 0,1) или вообще 0.
Что я сделал не так?
Мастер:
01 Master.jpg
Слэйв:
02 Slave.jpg
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ
Делал не так. Просто lock делал энергонезависимым. Сергей0308 помог.
С уважением, Ревака Юрий.
Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
e-mail: yu.revaka@owen.ru
Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ